ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> VOIB8 нет доступа к меню в веб-интерфейсе
Scroudge
сообщение 5.12.2012, 12:56
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 51
Регистрация: 5.5.2012
Пользователь №: 17477



Добрый день.

приобрели плату voib8
прошивка была старая 10Eg
обновились до 10Gb через веб-интерфейс атс.

каналы voip вроде работают, НО
через веб не доступно меню (до прошивки оно было доступно).
соответственно на параметры настройки повлиять не можем.

подключился через порт "монитор" специально спаянным шнурком на скорости 115200.
при перезапуске такая картина. (см.файл)

откат на старую прошивку ничего не дал.
меню так и не доступно.

такая беда.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  voib.txt ( 12,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
AXEL
сообщение 5.12.2012, 13:07
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8753
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



А оно вам собственно зачем?
Все настройки делаются через веб интерфейс станции.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Scroudge
сообщение 5.12.2012, 13:23
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 51
Регистрация: 5.5.2012
Пользователь №: 17477



Цитата(AXEL @ 5.12.2012, 14:07) *
А оно вам собственно зачем?
Все настройки делаются через веб интерфейс станции.


ну, во первых было и не стало.
тревожно как-то

во-вторых, там при запуске ошибки какие-то, например:
DebugInitInstr=e1a000
block 458 is bad ,so Try to clean!!de[0]=e04ec00f
Clean block 458 Fail!! at 0x01600000 ...
block 797 is bad ,so Try to clean!!oting ARM1 (MSP) at 0x00000100 ...

в-третьих,
при звонках в город с выноса sltm32 часто дефект односторонней слышимости.
раза со второго, третьего - нормально.
м.б. с платой не так чего?

потом "все настройки с АТС" - это сомнительно.
например, плата vmib/aaib чтоб туда сообщения записать, надо в веб-интерфейс самой платы лезть.

в voib8 через его веб-инт. я успел адрес firewall записать, пока он доступен был,
а с платы передается в voib8 только адрес, маска и ip роутера
может я не прав?

еще в логе строчка есть
*** Board Attribute : T38 Disable ***
со станции это можно включить?