На MG 100 используем встроенную AAFU и плату AAIB. Итого 12 каналов. Есть 2 сообщения. Оба сообщения залиты и на aafu и на aaib. Но в Announcement Table для первого языка можно указать только одну плату. Например там указан 00 слот 1 сообщение.
Есть ли возможность при занятии всех 4 каналов aafu использовать для 5 и последующих вызовов сообщения с платы aaib (5 слот 1 сообщение) ? Городские линии ISDN. |
|
|
|
![]() |
27.2.2013, 10:47
Сообщение
#2
|
|
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 |
VMIB Announcement Table - там и указываете номера слотов где AAFB для First, Second, Third.
|
|
|
|
27.2.2013, 15:01
Сообщение
#3
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 184 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 14231 |
|
|
|
|
busin AAFU + AAIB 24.2.2013, 14:40
busin Глупый вопрос или действительно никто не знает, не... 26.2.2013, 16:39
vitalii Цитата(busin @ 24.2.2013, 14:40) На MG 10... 27.2.2013, 10:02![]() ![]() |