Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 17870 ![]() |
Как настроить горячую линию на ipecs lik 600?
Городские номера в потоке Все 30 CO линии в 1й группе в проге 140-142 (CO/IP GROUP) В 121й проге для внутреннего номера 1000 выставил CO Group 1 В 113й проге для внутреннего номера 1000 Prime Line стоит в hot Если переключаю Prime Line в warm все отлично звонит через 9ку ... если стоит hot то при поднятии трубки сразу идут гудки прошивка проца MFIM/GS97M-5.6Bm JUL/16 Boot Version-2.0Aa MAR/12 Kernel Version-6.0Al H/W issue-3 модуль потока 6.0Be |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 97 Регистрация: 17.8.2012 Пользователь №: 17870 ![]() |
даже не знаю что упустил ... делал по аналогии с lik 300 ... но ничего не выходит (
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
даже не знаю что упустил ... делал по аналогии с lik 300 ... но ничего не выходит ( А если при значении Prime Line = Warm не набирать 9-ку, а подождать пока отработает таймер Warm Line, то что?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 22:42 |