Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
19.6.2013, 13:40
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 206 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 |
Добрый день
Станця LIK600, входящие 16 СО (доступ 9) линий в 1 гр. Е1 в 10 гр. (доступ 4), возникла проблемка. При повторе набора с любого телефонного аппарата, набор осуществляется только на 1 гр. линий. К примеру, абонент набрал 48910*******, выход по потоку 10 гр. линий, занято. Через минуту нажал кнопку повтора набора, осуществляется набор 48910******* но только по СО линям в 1 гр. Как с этим бороться? набор осуществляется с использованием LCR/ |
|
|
|
![]() |
19.6.2013, 14:44
Сообщение
#2
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 206 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 |
пгм 220 - internal and loop lcr
так же как было в 300, это значит лср криво работает? |
|
|
|
19.6.2013, 16:44
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15052 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
пгм 220 - internal and loop lcr так же как было в 300, это значит лср криво работает? У меня нормально отрабатывает. Где истина?.. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
|
sendi Проблемы с повтором набора 19.6.2013, 13:40
stasmar Цитата(sendi @ 19.6.2013, 14:40) Добрый д... 19.6.2013, 13:45
sendi Цитата(stasmar @ 19.6.2013, 13:45) Даже е... 19.6.2013, 13:52
stasmar Так запретите абонентам доступ во все группы, кром... 19.6.2013, 14:09
sendi Цитата(stasmar @ 19.6.2013, 14:09) Так за... 19.6.2013, 14:11
stasmar Цитата(sendi @ 19.6.2013, 15:11) Увы, мал... 19.6.2013, 14:12
sendi но у меня есть 2, 3, 5 гр.
До этого стояла 300 про... 19.6.2013, 14:19
stasmar Цитата(sendi @ 19.6.2013, 15:19) но у мен... 19.6.2013, 14:29
sendi Цитата(stasmar @ 19.6.2013, 14:29) У вас ... 19.6.2013, 14:35
stasmar Цитата(sendi @ 19.6.2013, 15:35) т.е ЛСР ... 19.6.2013, 14:40
sendi Причем при использовании ячеек бысрого набора набо... 19.6.2013, 15:24
stasmar Цитата(sendi @ 19.6.2013, 16:24) Причем п... 19.6.2013, 15:53
sendi Пробывал, линии выбирает верно, но на выход дублир... 19.6.2013, 16:35
harris Цитата(sendi @ 19.6.2013, 16:35) Пробывал... 19.6.2013, 16:48
sendi Цитата(harris @ 19.6.2013, 16:48) Все мож... 20.6.2013, 6:48
stasmar Цитата(sendi @ 19.6.2013, 17:35) Пробывал... 20.6.2013, 7:58![]() ![]() |