Объясните мне пожалуйста такую странность …
Собираю 2-блочную MG-100, ставлю платы в такой последовательности:
BKSU
1. MPB100
2. SLIB24
3. SLIB24
4. SLIB24
5. LCOB12
6. LCOB12
EKSU
1. PRIB
Остальные слоты в EKSU пустые.
При этом не видится плата SLIB24 в слоте 2.
Начал переставлять платы местами, опытным путем добился такой расстановки плат:
BKSU
1. MPB100
2. LCOB12
3. LCOB12
4. SLIB24
5. SLIB24
6. SLIB24
EKSU
1. PRIB
Остальные слоты в EKSU пустые.
При такой расстановке видятся все платы, во всех слотах.
Посмотрел в книге и в записях с курсов, не нашел ничего, что бы запрещало расставить платы так, как в первом варианте.
Версия MPB100 1.7Di, переключатели оба в OFF, это вообще первое включение станции. До поднятия версии дело еще не дошло, насторожили непогасшие индикаторы на SLIB24 во 2 слоте.
Я что-то не учел по нагрузке, тайм-слотам, еще что-то?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Боглен
сообщение 12.9.2013, 8:27
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 55
Регистрация: 1.10.2007
Пользователь №: 5083



Ставить можно вообще как хочешь.По опыту - горели все, когда емкость превысил, поставив 3 DTIB24, 2 SLIB24 в 100 станцию.

Сейчас вообще стоит так, чтобы монтировать разводку было удобнее.
BKSU:
LCOB12 во 2,3,5,6 слотах.

EKSU:
DTIB24 в 7-10-11 и SLIB24 в 8