![]() |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 12.2.2009 Пользователь №: 12896 ![]() |
Всем добрый день. Есть mg 300.(См. вложение). Переодически на платах SLIB 24 состояние портов становится lock. И Переодически эти платы в совершенно случайном порядке становятся в состояние WAIT. На портах тишина. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
![]() |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
Всем добрый день. Есть mg 300.(См. вложение). Переодически на платах SLIB 24 состояние портов становится lock. И Переодически эти платы в совершенно случайном порядке становятся в состояние WAIT. На портах тишина. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? ![]() лишь абонентские платы виснут или платы PRI также? поменяйте блоки питания 1-го и 3-го шкафов - понаблюдайте |
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 17:00 |