При подключении кабелем (30 метров) на MG горит авария PLL и RAI\FAE.
На меркаторе индикация как будто линка нет вообще. Светодиодом проверили, сигнал на передачу есть на обоих концах.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
busin
сообщение 3.10.2013, 13:52
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 184
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 14231



На Меркаторе можно выбрать тип ETSI PRI.
В ходе разных манипуляций (кто мастер, кто слев; есть crc , нету) авария PLL пропала, осталась только бешенно моргающая лампочка RAI/FAE
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 3.10.2013, 15:27
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(busin @ 3.10.2013, 13:52) *
На Меркаторе можно выбрать тип ETSI PRI.
В ходе разных манипуляций (кто мастер, кто слев; есть crc , нету) авария PLL пропала, осталась только бешенно моргающая лампочка RAI/FAE

ETSI PRI - это и есть EDSS1, т.е. европейский ISDN.


--------------------