Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 28 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 15545 ![]() |
Доброго всем дня.
Может кто стлкивался с такой проблемой - после перешивки модулей sltm32 с версии 4.0Ne на версию 6.0Be появились следующие грабли: 1. На этих портах на телефонах с громкой связью, в которые устанавливаются батарейки, на факсовых аппаратах и MFU перестал набираться номер (внутр., внешн. вызова) - на фоне набора идет сплошной гудок. 2. Перестали полностью ходить факсы и по аналоговым СО и по потоку. (режим Т38, режим режим модема, защита инф. линии на этих модулях откл.) После отката на прежнюю версию 4.0Ne все восстановилось АТС lik600 v6.0Bo По поводу п.1 уже с такой проблемой столкнулись на lik50 (аппараты Panasonic без батареек работать на хотят). Такое впечатление, что при падении напряжения на порту (без батареек аппарат немного подсаживает линию) порт подвисает. Интересно, как эта ситуация проявится на удаленных портах (предельный вынос аппарата по проводам). В этом случае эффект будет тот же, так как напряжение упадет немного из-за сопротивления шлейфа. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 189 Регистрация: 26.8.2008 Пользователь №: 11715 ![]() |
У нас стоят LG GS-472H. То есть набор, то нет, или не набирает только одну цифру 1. И как тестить?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 28 Регистрация: 26.2.2011 Пользователь №: 15545 ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |