Всем добрый день. Есть mg 300.(См. вложение). Переодически на платах SLIB 24 состояние портов становится lock. И Переодически эти платы в совершенно случайном порядке становятся в состояние WAIT. На портах тишина. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
ats.jpg ( 80,83 килобайт )
Кол-во скачиваний: 21 |
|
|
|
![]() |
22.1.2014, 9:29
Сообщение
#2
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 12.2.2009 Пользователь №: 12896 |
Проблема решилась заменой шлейфа между 2 и 3 кабинетами.
|
|
|
|
kustoff зависают порты и платы 2.10.2013, 13:14
vitalii Цитата(kustoff @ 2.10.2013, 13:14) Всем д... 2.10.2013, 16:28
kustoff Виснут только slib в 3 блоке. Больше ничего. Завтр... 2.10.2013, 19:01![]() ![]() |