Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 86 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 19300 ![]() |
Купили ARIA SOHO, пытаюсь настроить под нужды компании.
Что-то получилось, что-то нет... прямо сейчас есть такая проблема. Выбран Plan 6 (двузначные номера абонентов). Функция, скажем, SLT program mode требует набора "*3", но как только на любом SLT жму *, моментально идёт отбой. SLT'шки KX-TS2365 RU W и KX-TS2362 RU W Думал, что-то в них хитрое, но чтение документации ничего не дало. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 86 Регистрация: 18.3.2014 Пользователь №: 19300 ![]() |
Огромное спасибо!
Последняя просьба, проверьте за мной такую конфигурацию. M01, All days - Zone 1 - 0h-24h PGM222 0 - Add 84951234567PPD - Remove 1, 1 PGM221 0 - COL - 9 - 0/0/0 0/0/0 0/0/0 - Off При наборе 99<номер телефона> c внутреннего аппарата должен набраться номер коммутатора, дождаться тона в линии и затем набрать <номер телефона>. |
|
|
![]() ![]() |