Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 8 Регистрация: 8.8.2011 Пользователь №: 16288 ![]() |
Подскажите пожалуйста, IPECS-MG 100, прошивка 1,7Еа. Через 30 секунд после получения вызова идет сброс связи. Исходящая связь пропадает через 90 секунд. Все уже осмотрели, в чем может быть проблема?
Спасибо! |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 7.9.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 18948 ![]() |
tm clear-это уже после снятия трассировки?или до ввода маски?
|
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
tm clear-это уже после снятия трассировки?или до ввода маски? У вас сейчас установлена куча масок (как я вам написал в личку). Но там будет много лишней информации, которая будет только засорять полезную инфу. Удалить отдельную маску нельзя. Поэтому придется - сначала удалить все маски (tm clear), - установить одну маску (tm 4000) - получить данные - по окончанию трассировки, нужно очистить маски (tm clear) -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |