Понадобилось организовать входящие вызовы в разные места в зависимости от времени. Но не сообразил,
как это сделать.(в мануале ничего нет.(или ткните носом) В функциях аттенданта нет, видимо только программно через 16.3. Однако установка времени дня и ночи и активация ни к чему не привела. Игра с изменением day mode - тоже. |
|
|
|
![]() |
18.7.2014, 17:02
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8763 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Понадобилось организовать входящие вызовы в разные места в зависимости от времени. Но не сообразил, как это сделать.(в мануале ничего нет.(или ткните носом) В функциях аттенданта нет, видимо только программно через 16.3. Однако установка времени дня и ночи и активация ни к чему не привела. Игра с изменением day mode - тоже. На cs1000 счетчик времени рассчитан на 2 года, после этого его надо инициализировать. Тогда и пойдет автоматическое переключение. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
|
Евген_й Входящие по времени 18.7.2014, 13:05
Евген_й Спасибо Леша, что ответил. Инициализация - это о ... 20.7.2014, 14:46
AXEL Цитата(Евген_й @ 20.7.2014, 15:46) Спасиб... 21.7.2014, 9:50
Евген_й Спасибо. 21.7.2014, 10:04![]() ![]() |