Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 112 Регистрация: 4.7.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 17722 ![]() |
Всем доброго времени суток.
Подключил sltm32 через VPN, внутренняя связь нормально в обе стороны, а вот городская нормально работает только входящая. При исходящем вызове абонента SLTM голос идет только в сторону модуля SLTM, а городской абонент ничего не слышит, хотя DTMF с SLTM слышно (если при установленном соединении потыкать кнопки). Вроде все проверили, такой же модуль стоит в одной сети со станцией и работает. Схема включения следующая 192.168.2.32 (проц) 192.168.2.11 (VOIB) 192.168.2.17 (1й SLTM32 который нормально работает) VPN тунель на Juniper с обоих сторон 192.168.0.192 (2й SLTM32 с проблемой) В настройках 2го SLTM32 указан его IP, шлюз 192.168.0.1, маска 255.255.255.0, адрес MG 192.168.2.32 Единственное что не проверял, это открыт-ли на MG транзит CO на СО. И сомневаюсь что он нужен. |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 112 Регистрация: 4.7.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 17722 ![]() |
по фильтру rtp получаю чистый экран
единственное что удалось выловить 2 пакета на voib плату в конце разговора |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 ![]() |
|
|
|
![]() ![]() |