144 командой назначил внешнюю линию на 105 внутренний номер(цифровой), но при звонке с внешней линии не поступает звонок на него, если эту же линию назначаю на обычный телефон- звонок нормально поступает. В чем может быть дело????
|
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
144 командой назначил внешнюю линию на 105 внутренний номер(цифровой), но при звонке с внешней линии не поступает звонок на него, если эту же линию назначаю на обычный телефон- звонок нормально поступает. В чем может быть дело???? Кнопку данной СО-линии (или хотя бы кнопку LOOP) пропишите для этого системника в ПГМ115. PS. О, уваж. Fish, уже ответил... Почти синхронность. ![]() -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |