Так случилось, что тестовая (стендовая) eMG80 уехала в региональный филиал.
на ней был прописан белый статический IP-адрес для этого филиала и дефольный логин и пароль.

по прибытию в филиал ее подключили к сети, но удаленно под дефолтным логином\паролем с моего ноута удаленно зайти не получалось, ругалась на "Log in Failure"

решил руками местного технаря ее сбросить в дефолт и заново настроить.
местный чел на компе присвоил соседний IP-адрес из пула выделенных провайдером адресов и поделючил eMG80 к ноуту, ноут через офисную сеть Wi-FI имеет доступ к сети интернет
я через TeamViewer зашел на удаленный ноут и в последний раз решил законектится к eMG80 под дефолными логином и паролем
и у меня получилось! но почему?

тут же попробовал зайти на eMG80 напрямую со своего ноута - ругнулась на "Log in Failure"
После добавления через Maintenance \ User management дополнительного юзера с привелегией maintenancу стал без проблем конектиться напрямую со своего удаленного ноута

теперь вот думаю, или все же снести и заново настроить, чтобы не оставалось следов admin\1234 или мои опасения напрасны?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
pashal
сообщение 22.9.2014, 8:49
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 95
Регистрация: 20.9.2009
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 13765



Игорь, я просто не стал на первой eMG80 в мастере установок менять дефолтный пароль...
значит если дефолтный логин и пароль доступны только при локальном администрировании - их присутствие не страшно?
и еще вопрос - существует офф-лайн админ для eMG80?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.9.2014, 10:08
Сообщение #3


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pashal @ 22.9.2014, 8:49) *
Игорь, я просто не стал на первой eMG80 в мастере установок менять дефолтный пароль...
значит если дефолтный логин и пароль доступны только при локальном администрировании - их присутствие не страшно?
и еще вопрос - существует офф-лайн админ для eMG80?

1) Да, дефолтный логин/пароль работает только в локальной сети. Но если назначите другую учетку уровня Maint, то дефолтный уже не будет действовать. Новая учетка действует из любой сети.
2) Да, существует.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
pashal
сообщение 22.9.2014, 10:40
Сообщение #4


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 95
Регистрация: 20.9.2009
Из: KZ, Алматы
Пользователь №: 13765



Цитата(harris @ 22.9.2014, 13:08) *
2) Да, существует.
А где его тогда взять, или я плохо искал?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 22.9.2014, 11:00
Сообщение #5


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(pashal @ 22.9.2014, 10:40) *
А где его тогда взять, или я плохо искал?

Как обычно - у дистрибьюторов!!


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 2:09