ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Не инициализируется ни одна плата, LED индикаторы не моргая горят красным
Jeka
сообщение 13.10.2014, 23:11
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 13.10.2014
Пользователь №: 19615



Всем привет, не инициализируется ни одна плата в нижнем из двух KSU приобретённых в 2011 г.

Все платы вынуты, установлена только Dsib - LED красный не моргая горит (в руководстве - канал занят)

У Slib12 1-2 .. 8 плат - LED красный не моргая горит (в руководстве - канал занят)

MPB перемещали для теста во 2 KSU, всё аналогично

Во время покупки (2011) приезжал сервисник - оставил эту информацию (связист уволился) MPB Version: GS30P-3.9Da JUN/10 System Type: LG LDK-300

Также когда в 20ый раз на запуске удаётся завести MPB с аналоговыми платами без постоянно горящих LED-ов, то отваливаются CSLIB12M сразу 3 шт. идущие подряд.

В PC-Admin v. 3.58b 2005.09.07 не видно ни одной из трёх CSLIB после рестарта станции

PSU в обоих KSU смотрели, раскрывали - вроде всё хорошо, батарейка на MPB - 3,66 вольметром

Инициализацию делаем строго по руководству на бумажном носителе идущем со станцией в комплекте

+ который раз испытываем это и это тоже

в чём дело? почему красные LED горят постоянно и нет возможности через DSIB настроить станцию 100ым абонентом ?

почему не сохраняется информация о добавленных CSLIB ? но в какой то из рестартов станции - CSLIB 2 заработали, 3ий CSLIB никак - потом после рестарта снова все CSLIB рухнули 3 шт., после 3-4 рестартов горят LED уже

NO SYNC на цифровом аппарате без гудков после вкл/выкл или ресета

видео плату процессора менять?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Jeka
сообщение 14.10.2014, 11:59
Сообщение #2


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 11
Регистрация: 13.10.2014
Пользователь №: 19615



Цитата(ЛыЖник @ 14.10.2014, 9:13) *
АТС подключена к вашей локальной сети? Если да, отключите LAN-порт. АТС чувствительно к кольцу в сети. У вас АТС версии 3.9Da, а вы пытаетесь ее программировать админом версии 3.5... threaten.gif ИМХО,вызывайте спеца. Видимо, что-то вы не то "курите"... derisive.gif Обычно, всё железо работает с полпинка. Проверьте правильность установки плат LMU в KSU, кабели к этим платам (шина передачи информации). У меня умельцы его удлинили, а потом мучились с работой АТС.


в общем

Цитата(Jeka @ 14.10.2014, 0:09) *
в чём дело? почему красные LED горят постоянно и нет возможности через DSIB настроить станцию 100ым абонентом ?


подъехали белые люди из 'дружеской' элитной организации, лёгкой на подъём рукой вытащили и засунули mpb, с 1 раза стартанула плата процессора, мы сидели до 2ух ночи под углами до 360 градусов разными махинациями mpb устанавливали со звуками "до щелчка"

старт MPB центр плату > инит DSIB > инит 100 абонент. > инит цифру системный терминал > 8 свич = off > через цифру терминал/COM + параметры IP уровня > пинг > бэкап > ликуем и празднуем


Цитата(Jeka @ 14.10.2014, 0:09) *
почему не сохраняется информация о добавленных CSLIB ? но в какой то из рестартов станции - CSLIB 2 заработали, 3ий CSLIB никак - потом после рестарта снова все CSLIB рухнули 3 шт., после 3-4 рестартов горят LED уже


PC-admin я полагаю сервисник поставил всё таки левый когда в 2011 прошивал после поставки с госзакупок станцию и вообще в принципе GS30P-3.9Da от JUN/10 что то я не нашёл нигде кроме РУЧНОГО ввода в морду Site > View board information, а гуляет по интернету 3.9Ah в HCL составленном на коленке в экселе))

CSLIB12E/M через PC-admin v. 3.58b реально добавить только как CSLIB, плюнули. empty slot board > по цифровому терминалу небольшим переборчиком нашли 21 ID для CSLIBE (большинство кодов нигде вообще не упоминается но цифровой терминал ID распознаёт прекрасно)> равняем порты на физике 24 / 12 > сохраняем > ресет/рестарт станции > PC-admin всё глухо и порты чистые по прежнему (АТСник прежний клянётся что CSLIB был в PC-admin) > дальше распределены порты каналам > каналы абонентам > абоненты терминалам > радуемся и ликуем

Цитата(Jeka @ 14.10.2014, 0:09) *
NO SYNC на цифровом аппарате без гудков после вкл/выкл или ресета


OKEY SYNC с зуммером после впихивания золотыми ручками элиты и далее всё как по маслу за 5-10 секунд

ИТОГО!!! осталось два вопроса !!!

Цитата(Jeka @ 14.10.2014, 0:09) *
видео плату процессора менять?


slib сгорит нахер - и на десяток абонентов можно ложить, а mpb - выйдет из строя всё, и девятка и связь с соседними конторскими станциями и E1, у mpb ужасно плохой разъём чуть едва живой держится на бэкплэйне, тронешь mpb вправо чуть поведёшь - появляется у первой PRI E1, чуть влево и сразу сыпятся ошибки и LED сигналит

это штатная работа mpb и станции вообще в целом? первый раз видим атс вообще
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 14.10.2014, 12:34
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Jeka @ 14.10.2014, 11:57) *
в общем



подъехали белые люди из 'дружеской' элитной организации, лёгкой на подъём рукой вытащили и засунули mpb, с 1 раза стартанула плата процессора, мы сидели до 2ух ночи под углами до 360 градусов разными махинациями mpb устанавливали со звуками "до щелчка"

старт MPB центр плату > инит DSIB > инит 100 абонент. > инит цифру системный терминал > 8 свич = off > через цифру терминал/COM + параметры IP уровня > пинг > бэкап > ликуем и празднуем




PC-admin я полагаю сервисник поставил всё таки левый когда в 2011 прошивал после поставки с госзакупок станцию и вообще в принципе GS30P-3.9Da от JUN/10 что то я не нашёл нигде кроме РУЧНОГО ввода в морду Site > View board information, а гуляет по интернету 3.9Ah в HCL составленном на коленке в экселе))

CSLIB12E/M через PC-admin v. 3.58b реально добавить только как CSLIB, плюнули. empty slot board > по цифровому терминалу небольшим переборчиком нашли 21 ID для CSLIBE (большинство кодов нигде вообще не упоминается но цифровой терминал ID распознаёт прекрасно)> равняем порты на физике 24 / 12 > сохраняем > ресет/рестарт станции > PC-admin всё глухо и порты чистые по прежнему (АТСник прежний клянётся что CSLIB был в PC-admin) > дальше распределены порты каналам > каналы абонентам > абоненты терминалам > радуемся и ликуем



OKEY SYNC с зуммером после впихивания золотыми ручками элиты и далее всё как по маслу за 5-10 секунд

ИТОГО!!! осталось два вопроса !!!



slib сгорит нахер - и на десяток абонентов можно ложить, а mpb - выйдет из строя всё, и девятка и связь с соседними конторскими станциями и E1, у mpb ужасно плохой разъём чуть едва живой держится на бэкплэйне, тронешь mpb вправо чуть поведёшь - появляется у первой PRI E1, чуть влево и сразу сыпятся ошибки и LED сигналит

это штатная работа mpb и станции вообще в целом? первый раз видим атс вообще

Может у вас пыльный разъем в процессоре, плохой контакт. Трите "тонким слоем" спирта (радиотехническая шутка). Да платы SLIB иногда вылетают: гроза, 220 в линию телефона.(было и такое). Процессор, если не елозить туда-сюда, работает как-часы. Из-за возраста садится батарейка на проце. Это приводит к сбросу настроек при пропадании питания на АТС. У меня АТС стоит с 2004 года. Процессор LDK-300 на LDK-600 поменял в 2008 году. Еще 5 АТС работают в пределах. Админ для АТС можете скачать с сайта в разделе Download


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:47