ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> При трансфере секундна 30 попадаем в портал :-)
Alexander073
сообщение 6.3.2015, 13:47
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 151
Регистрация: 6.4.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13090



Добрый день.

Ситуация странная: LDK300? 3.9DA, аналоговые СО, МГТС, пульс, в конфиге ничего необычного.

1. При переводе вызова, с цифрового тел ИНОГДА звонящий вместо музыки слышит сигналы "бип" с периодичностью около 2 секунд. Чем то похоже на факс, только без свиста... У того, кому перевели в это время тишина... если подождать секунд 30, то соединение происходит нормально.
2. Аналогичная ситуация, если линию вернуть. То есть при возврате кто переводил слышит тишину секунд 30, а звонящий извне слушает "пикалку"
3. Самое странное, что такое бывает периодически. Ни с какими событиями не коррелирует...

появилось это недавно, раньше ничего такого не было... Поменял плату CLCOB на всякий случай, инициализнул системные таймеры, мысли закончились...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
Alexander073
сообщение 10.3.2015, 16:40
Сообщение #2


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 151
Регистрация: 6.4.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13090



Поменял порт СО, ситуация не поменялась.
Линию проверил, выдачей флеш повесить невозможно, либо ничего, либо отбой. Пульсовая координатка скорее всего...
"Приземлил" на аналоговый телефон, дефекта не услышал.
Вернул на цифровик.... снова ИНОГДА попадаю в тишину...
Причем интересно- просто вешаю на "ХОЛД", жду, по таймеру иногда звонок возвращается нормально, а иногда вместо возврата оба собеседника попадают в тишину... и через 30 секунд восстанавливается нормальная слышимость. Как будто непроключение голосового тракта.
Мысль- поменять системник... Не на что, к сожалению.... Либо поменять пары в кабеле к системнику- может наводки такие странные... Может на DSIBe емкости подсохли, как вариант...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ЛыЖник
сообщение 11.3.2015, 8:41
Сообщение #3


Ветеран
********

Группа: Участники
Сообщений: 4439
Регистрация: 4.12.2006
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 186



Цитата(Alexander073 @ 10.3.2015, 16:40) *
Поменял порт СО, ситуация не поменялась.
Линию проверил, выдачей флеш повесить невозможно, либо ничего, либо отбой. Пульсовая координатка скорее всего...
"Приземлил" на аналоговый телефон, дефекта не услышал.
Вернул на цифровик.... снова ИНОГДА попадаю в тишину...
Причем интересно- просто вешаю на "ХОЛД", жду, по таймеру иногда звонок возвращается нормально, а иногда вместо возврата оба собеседника попадают в тишину... и через 30 секунд восстанавливается нормальная слышимость. Как будто непроключение голосового тракта.
Мысль- поменять системник... Не на что, к сожалению.... Либо поменять пары в кабеле к системнику- может наводки такие странные... Может на DSIBe емкости подсохли, как вариант...

Подайте на порт линии СО готовность от порта SLT. И попробуйте перевод звонков. Ежели такая бяка присутствует, то она выявится. Значит виновата АТС. Если не вылезет, то значит надо копать в сторону ГАТС.


--------------------
В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
Перейти в начало страницы
 