ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Ipecs MG100 Проблема с DECT
Петр Сидоров
сообщение 5.6.2015, 10:28
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 19932



Добрый день.

Пару месяцев все работало нормально, телефоны GDC-450h подключались к базовой станции. Кабель соединяющий базовую станцию и АТС висел неудобно. Отключили кабель, перекинули в удобное положение, включили. И больше ничего не заработало!!! На плате огоньки горят, на базовой станции огоньки не загораются. Кабель пробовал и тот, что были и обжимал новый..... Пробовал перегружать станцию и, вообще, сбрасывать в ноль.... Пробовал подключать другую базовую станцию - все то же самое. В АТС плата видна. Что можно проверить еще или сдохла плата? Заранее спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
vitalii
сообщение 5.6.2015, 10:46
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 10:28) *
Добрый день.

Пару месяцев все работало нормально, телефоны GDC-450h подключались к базовой станции. Кабель соединяющий базовую станцию и АТС висел неудобно. Отключили кабель, перекинули в удобное положение, включили. И больше ничего не заработало!!! На плате огоньки горят, на базовой станции огоньки не загораются. Кабель пробовал и тот, что были и обжимал новый..... Пробовал перегружать станцию и, вообще, сбрасывать в ноль.... Пробовал подключать другую базовую станцию - все то же самое. В АТС плата видна. Что можно проверить еще или сдохла плата? Заранее спасибо.

базу включите на кроссе, возле атс для проверки
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Петр Сидоров
сообщение 5.6.2015, 11:20
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 19932



Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 10:46) *
базу включите на кроссе, возле атс для проверки


Я включаю базу кабелем ПРЯМО в АТС, она рядом стоит.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 5.6.2015, 11:40
Сообщение #4


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 11:20) *
Я включаю базу кабелем ПРЯМО в АТС, она рядом стоит.

база только одна?? или в другой порт платы
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Петр Сидоров
сообщение 5.6.2015, 11:50
Сообщение #5


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 19932



Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 11:40) *
база только одна?? или в другой порт платы


База одна, пробовал ставить другую базу - результат аналогичный. Пробовал другой порт - то же самое.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 5.6.2015, 12:05
Сообщение #6


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 11:50) *
База одна, пробовал ставить другую базу - результат аналогичный. Пробовал другой порт - то же самое.

плата vtib в каком состоянии(зайдите в атс)? попробуйте перезагрузить эту плату
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Петр Сидоров
сообщение 5.6.2015, 12:17
Сообщение #7


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 19932



Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 12:05) *
плата vtib в каком состоянии(зайдите в атс)? попробуйте перезагрузить эту плату


Плата в состоянии ACTIVE. А как можно перезагрузить только ЭТУ плату? Я удалил ее, перегрузил АТС, добавил, перегрузил АТС. Плата определилась как активная, порты все на месте. Результата нет....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 5.6.2015, 12:20
Сообщение #8


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 12:17) *
Плата в состоянии ACTIVE. А как можно перезагрузить только ЭТУ плату? Я удалил ее, перегрузил АТС, добавил, перегрузил АТС. Плата определилась как активная, порты все на месте. Результата нет....

вы удаляли через 101-ю пгм, а потом добавляли через 101-ю и 103-ю пгм?
перезагрузить можно через 310-ю пгм(указывая номер слота этой платы), но кажется на плате должна быть кнопка reset(микрик)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Петр Сидоров
сообщение 5.6.2015, 12:34
Сообщение #9


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 19932



Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 12:20) *
вы удаляли через 101-ю пгм, а потом добавляли через 101-ю и 103-ю пгм?
перезагрузить можно через 310-ю пгм(указывая номер слота этой платы), но кажется на плате должна быть кнопка reset(микрик)


Удалял-добавлял через пгм 101-103. Сделал перезагрузку и через 310, и через микрик. Нет результата.... :-( У меня сотрудник переобжал кабель и возникли сомнения. На RJ45 3 и 6 приходит на RJ11 на 2 и 3?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 5.6.2015, 12:46
Сообщение #10


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 12:34) *
Удалял-добавлял через пгм 101-103. Сделал перезагрузку и через 310, и через микрик. Нет результата.... :-( У меня сотрудник переобжал кабель и возникли сомнения. На RJ45 3 и 6 приходит на RJ11 на 2 и 3?


RJ45 WTIB4/8
3 RX+(GND) Прием данных
4 TX-(+30V) Передача данных
5 TX+(+30V) Передача данных
6 RX-(GND) Прием данных

RJ11 Базовая станция
1 и 4 TX (GND) Передача данных
2 и 3 RX (+30V) Прием данных

витая пара 3cat

обожмите правильно
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Петр Сидоров
сообщение 5.6.2015, 13:22
Сообщение #11


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 19932



Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 12:46) *
RJ45 WTIB4/8
3 RX+(GND) Прием данных
4 TX-(+30V) Передача данных
5 TX+(+30V) Передача данных
6 RX-(GND) Прием данных

RJ11 Базовая станция
1 и 4 TX (GND) Передача данных
2 и 3 RX (+30V) Прием данных

витая пара 3cat

обожмите правильно


Переобжал. Результат все равно нет - не загоряются лампочки на базовой станции.Прикрепленный файл  kab.jpg ( 206,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 5.6.2015, 13:33
Сообщение #12


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 13:22) *
Переобжал. Результат все равно нет - не загоряются лампочки на базовой станции.Прикрепленный файл  kab.jpg ( 206,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9

вы подали передачу платы на передачу базы, а нужно приём на передачу.

переобожмите rj11. оранжевую пару в середину(на контакты 2 и 3) и


я дико извиняюсь. у вас обжато верно.........
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Петр Сидоров
сообщение 5.6.2015, 13:41
Сообщение #13


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 19932



Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 13:33) *
вы подали передачу платы на передачу базы, а нужно приём на передачу.
переобожмите rj11. оранжевую пару в середину(на контакты 2 и 3) и
я дико извиняюсь. у вас обжато верно.........


а я и обратил внимание, что Вы поправили меня в посте выше, а потом сами так и посоветовали. :-) Что же еще можно попробовать? Или в ремонт плату уж вести?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 5.6.2015, 13:46
Сообщение #14


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2500
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 13:41) *
а я и обратил внимание, что Вы поправили меня в посте выше, а потом сами так и посоветовали. :-) Что же еще можно попробовать? Или в ремонт плату уж вести?


на плате переключатель SW3/1 в положении выключено?
30v есть на выходе порта??
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Петр Сидоров
сообщение 5.6.2015, 13:50
Сообщение #15


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 12
Регистрация: 5.6.2015
Пользователь №: 19932



Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 13:46) *
на плате переключатель SW3/1 в положении выключено?
30v есть на выходе порта??


Он по умолчанию выключен, его не трогали. Да и плата работала несколько месяцев до этого....
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- Петр Сидоров   Ipecs MG100 Проблема с DECT   5.6.2015, 10:28
- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 10:28) До...   5.6.2015, 10:46
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 10:46) базу вк...   5.6.2015, 11:20
|- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 11:20) Я ...   5.6.2015, 11:40
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 11:40) база то...   5.6.2015, 11:50
|- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 11:50) Ба...   5.6.2015, 12:05
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 12:05) плата v...   5.6.2015, 12:17
|- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 12:17) Пл...   5.6.2015, 12:20
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 12:20) вы удал...   5.6.2015, 12:34
|- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 12:34) Уд...   5.6.2015, 12:46
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 12:46) RJ45 W...   5.6.2015, 13:22
|- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 13:22) Пе...   5.6.2015, 13:33
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 13:33) вы пода...   5.6.2015, 13:41
|- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 13:41) а ...   5.6.2015, 13:46
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 13:46) на плат...   5.6.2015, 13:50
|- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 13:50) Он...   5.6.2015, 13:53
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 13:53) 30v ест...   5.6.2015, 13:57
|- - vitalii   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 13:57) От...   5.6.2015, 14:12
|- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 14:12) мерять ...   5.6.2015, 14:24
- - vitalii   ничего более не приходит пока, как протестировать ...   5.6.2015, 14:29
- - Петр Сидоров   Цитата(vitalii @ 5.6.2015, 14:29) ничего ...   5.6.2015, 14:56
- - AXEL   Цитата(Петр Сидоров @ 5.6.2015, 14:56) Др...   5.6.2015, 15:03
- - Петр Сидоров   Цитата(AXEL @ 5.6.2015, 15:03) проверьте ...   5.6.2015, 15:27