Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Участник ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2007 Пользователь №: 4417 ![]() |
В мануале довольно кратко написано. Хотелось бы уточнить моменты. Слетят ли настройки при установке платы или этого можно избежать?
![]() Делаю: SW1 - все в OFF; питание отрубаю; ставлю плату; включаю питание и просто в программе на компе доопределяю параметры сети. Ничего не забыл? -------------------- GS84P-3.7Be Юзаю LDK PCAdmin
Любите друг друга |
|
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Частый гость ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 74 Регистрация: 31.7.2007 Из: Киров Пользователь №: 3395 ![]() |
Перед тем как прописать платы нужно переключатель SW1\4 (4-ый переключатель) в положение ON не выключая станции.
После того как прописал обратно в OFF а потом RESET. |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 ![]() |
Цитата(APL @ Oct 29 2007, 11:35 AM) [snapback]9526[/snapback] Перед тем как прописать платы нужно переключатель SW1\4 (4-ый переключатель) в положение ON не выключая станции. После того как прописал обратно в OFF а потом RESET. Что за ерунда????!!!! Зачем???? ![]() SW1\4 ставится в ON только один раз - при начальной инициализации станции. Сразу же после этого он переводится в положение OFF и больше его трогать нет необходимости. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2025, 0:47 |