Вчера прошивал WTIM через COM. На сайте арткома лежит прошивка и инструкция.
У WTIM были глюки при WTIM Mode : MASTER WTIM Version : 1.2Ad (FPGA 1.5) база была GBC-600BE - при звонке с аппарата дект на дект то была слишимость, то нет - разговоры были наложены между трубками После перешивки u-boot_1.1.5.bin на WTIM стало WTIM Mode : Master WTIM Version : 1.0Ea (FPGA 2.0) С разговорами между трубками стало отлично. Заметил косяк по передаче данных, при прошивке баз GBC-600BE если WTIM стоит в режиме SLAVE, т.е. получает синхру от мастер блока, и подключен к сети через RJ-45, то прошить блоки не получается - ошибка передачи image на базовый блок, если же от WTIM отключить шнурок синхронизации, поставить режим мастер, отключить сеть - то передача image на GBC-600BE происходит без ошибок и прошивка проходит. Т.е. передача данных в рабочем состоянии идет с ошибками, возможно поэтому и глчит декты у многих. Это как версия. По хорошему разработчикам декта надо развязать синхру WTIM и синхру станции, поставить буфер и через него линковать? примерно тот же алгоритм что используется в SIP. Там синхра канала разорвана с синхронизацией станции. |
|
|
![]() ![]() |