ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> номюйеккч ноу яъпчлмаие дмнмйлупейщлмх нйпь CSB316
Sagittarius
сообщение 6.11.2007, 17:46
Сообщение #1


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 3
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 6265



Доброго времени суток!
Возникла проблемма при установке дополнительной плты CSB316 (на GS84P-3.6Eg JAN/07).
Имею 3 городских линии через уплотнитель (поданы на СО1, СО2, СО3), 1 линия через GSM-мост (подана на СО4), 20 внутренних абонентов.
Всё настроил по мануалу. Но:
1. Нет сигнала ни в одном из портов дополнительной платы.
2. При попытке выхода с системного телефона на городские линии сигнал тоже отсутствует. (Если номер набрать - то дозванивается без каких-либо звонков. и при этом абонент НЕ слышит меня, хотя я его прекрасно слышу)
3. Такая же ситуация и при звонке с внутреннего на внутренний номер - звонящий слышит, а абонент - нет.
Где копать?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
vldmr
сообщение 6.11.2007, 18:12
Сообщение #2


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



в 101 и 103 программах прописали STA и CO и рестартанули?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Sagittarius
сообщение 6.11.2007, 18:35
Сообщение #3


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 3
Регистрация: 6.11.2007
Пользователь №: 6265



Цитата(vldmr @ Nov 6 2007, 05:12 PM) [snapback]9890[/snapback]

в 101 и 103 программах прописали STA и CO и рестартанули?

да, прописал в 2 - SLIB16, в 6 - LCOB3.
и в логике соответственно COL 5, 6; STA 1, 2.
и рестартнул
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение