ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> SLTM8 и прошивка GS95S61Ha, Нехорошие особенности
finnougr
сообщение 4.2.2017, 11:51
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 58
Регистрация: 8.9.2013
Пользователь №: 18949



Доброго всем времени.

Есть три модуля SLTM8 сопряжённых с LIK300 (MFIM/GS96M-6.1Bf DEC/14 Boot Version-2.1Aa NOV/12 Kernel Version-6.0Aq H/W issue-3). После обновления ПО этих модулей до версии GS95S61Ha, возникли проблемы в работе аналоговых телефонов.
При звонках в пределах станции всё в порядке. Но стоит позвонить на внешние линии, порт, к которому подключен интересующий SLT затем отказывается принимать тональные сигналы (последний нормально отработанный исходящий - звонок внешнему абоненту). Входящие, при положенной трубке, проходят нормально!!! При попытке набрать какой-нибудь, даже внутренний, номер на SLT просто слышна готовность станции, нажатие клавиш ни к чему не приводит. При этом телефоны, подключенные к другим портам SLTM, работают нормально до звонка на СЛ.
Лечение - перезагрузка (но вновь только до звонков на СЛ).
До обновления таких проблем замечено не было.

Прошивка GS96S61Ha, насколько понимаю для SLTM32.

Есть у кого-нибудь прежние версии прошивки SLTM?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
finnougr
сообщение 7.2.2017, 6:55
Сообщение #2


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 58
Регистрация: 8.9.2013
Пользователь №: 18949



biggrin.gif Ура!
C этой прошивкой все три модуля функциклируют как положено!!!

Спасибо, Dron hi.gif