Добрый день,
Давно не настраивал ДИСУ и аналог на MG100. Есть внутренняя плата АА в слоте 0. И дополнительная плата в слоте 4. Залил файл. 1.wav сначала только на внутренню плату ЦП(потом залил не много другой файл но тоже под именнем 1 на доп.плату) 1) в меню 167, прописал фича. Announcement Table => 1 2) в меню 260. создал что по нажатию 0 идёт звонок на секретаря. Прописал System Reroute Table Index = 1 3) в 244 менб в индексе 1. Сделал Vacant Number - Prompt = off, ALT Ring Table = Index 1 4) В меню 181 в индексе 1 прописал номер секретаря (если правильно помню, то по этой настройке звонок должен идти на секретаря, если ничего не набрали) 5) В меню 168 у нужной СО линии DISA Retry Count = 0 и Account Code Usage = on 6) посмотрел в Zone Attribute(395) указаны и внутренняя плата и дополнительная. 7) в 259 меню. в first в VMIB Slot no указан slot NO = 4 это внешняя плата. Announcement No = 1 Может пункт 7 надо убрать? При наборе внешнего городского номера. Вижу что занимается нужный аналоговый порт. По очередно занимаются порты доп. платы AAIB. Но голосового приветствия нет. Может быть такое, что я не того формата залил файл. И он залился, но не может проиграться? |
|
|