Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
			
			  16.4.2021, 8:15
			
				 Сообщение
					#1
					
				
			 
		 | 
	|
| 
        	
				
        			 Новичок ![]() Группа: Участники Сообщений: 9 Регистрация: 15.4.2016 Пользователь №: 20271  | 
       
			
			 
				Добрый день. Подскажите пожалуйста где на ipecs lik 300 и lik 100 изменить настройки чтобы можно было через веб-интерфейс зайти просто по http, а то сейчас можно зайти только из под виртуальной машины с winXP через старую версию Internet Explorer, на чем-то более новом не пускает на айпишник по https. Где это переключить? внимательно просмотрел каждую pgm, прочитал инструкцию. Немного погуглил в интернете. Есть подозрение что это меняется не через вебинтерфейс а например по телнету.
				
				
				
			 
			
			
					
		 | 
	
| 
			
			 | 
	|
 likvi139   Изменить настройки для возможности зайти по http   16.4.2021, 8:15
 
 Dron   Цитата(likvi139 @ 16.4.2021, 8:15) Добрый...   16.4.2021, 8:55
 
 likvi139   Спасибо.
Нашел настройку TLS for Web и порт, сдела...   16.4.2021, 9:19
 
 Dron   Цитата(likvi139 @ 16.4.2021, 9:19) Спасиб...   16.4.2021, 9:27
 
 likvi139   После внесение настроек появилось надпись про обно...   16.4.2021, 9:32
 
 Dron   Цитата(likvi139 @ 16.4.2021, 9:32) После ...   16.4.2021, 9:33
 
 likvi139   Все, перезагрузил зайдя по телнету, теперь открыва...   16.4.2021, 9:42![]() ![]()  | 
	