не могу подконектиться к ldk300 pc admin по com2 на mpb
версия прошивки C.5bf версия программы 3.5af настройки порта com на компе такие скорость 19200 биты данных 8 чётность нет стоповые биты нет управление потоком нет в проге настройки подключения такие port com2 baund Rate 19.2 parity Bits None Data Bits 8 Stop Bits 1 Flow нет в pgm 174 по всем портам 19200 cts/rts off в pgm 175 по умолчанию кабель подключения как в мануале по установке распиновка стандартная 1-1 2-3 3-2 4-6 5-5 6-4 7-8 8-7 9-9 только в сервисном мануале прочитал что кабель не может быть стандартным а 1:1 кому верить? |
|
|
|
begemot коннект 9.1.2007, 16:20
All is not what it seems верить мануалу 9.1.2007, 16:29
begemot какому сервисному или по установке 9.1.2007, 16:34
LastHand Цитата(begemot @ Jan 9 2007, 03:20 PM) 13... 9.1.2007, 17:06
harris 1. Кабель RS-232C для подключения ipLDK/GDK/ARIA_S... 9.1.2007, 17:17
LastHand Цитата(harris @ Jan 9 2007, 04:17 PM) 139... 9.1.2007, 17:39
begemot операционка xp pro
а насчёт стоповых бит я ошибся... 9.1.2007, 17:31
begemot получается что в инструкции по установке пункт 3.2... 9.1.2007, 17:58
harris Цитата(begemot @ Jan 9 2007, 05:58 PM) 13... 9.1.2007, 19:19
nikol Цитата(harris @ Jan 9 2007, 07:19 PM) 140... 9.1.2007, 19:39
harris Цитата(nikol @ Jan 9 2007, 07:39 PM) 1409... 9.1.2007, 19:51
begemot спаял кабель прямой всё получилось
спасибо всем к... 11.1.2007, 14:09![]() ![]() |