Здравствуйте!
ARIA SOHO System Version GS84P-3.6Eg JAN/07 Имеется 5 СО оператора (линии в порядке). Базовая станция + плата расширения 3/16, LAN. Сегодня обнаружилась такая проблемма: при звонке на любую из 5 СО через 6 звонков станция дает сброс. Настроек сложных нет. Переадресации нет. Одна группа, один оператор. Вчера настраивал только ПМГ 144 и 233. Нужно было включить Auto ring mode. Но на системнике не активировал. Еще секретарь на системнике забивала в память номера, но кода программирования она не знает. Еще копался в настройках АОНа, но пока неудачно. До этого все работало нормально.Тех поддержка диллера посоветовала обнулить станцию. Но может есть возможность устранить глюк как-то иначе... Заранее благодарю. P.S.Поздравляю всех c наступающим Новым Годом!!! |
|
|
|
Flysurfer Отбой внешних вызовов по СО 29.12.2007, 14:39
Flysurfer Проблема была в АОНе. Стоит включить ПМГ 147/1 -(R... 16.1.2008, 17:36
harris Цитата(Flysurfer @ Jan 16 2008, 05:36 PM)... 17.1.2008, 10:08
Flysurfer Здравствуйте, уважаемый harris! Вопрос может н... 18.1.2008, 17:08
APL 1. безопасна
2. настройки не меняются (после проши... 22.1.2008, 10:26![]() ![]() |