Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
2.11.2011, 5:29
Сообщение
#1
|
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 101 Регистрация: 13.8.2009 Пользователь №: 13622 |
Две станции ipLDK300 соединены по VOIBiP , с первой станции на вторую поданы два городских номера, оба номера каждый в своей группе 8 и 9. Входящие и исходящие закреплены за отдельными внутренними номерами. (один городской - один внутренний). Периодически происходит подвисание обеих городских. Программа 142/18 buzy / error CPT в ON. Что можно еще подправить, чтобы избавиться от этой напасти?
|
|
|
|
NektoSK Подвисание транзитных СО 2.11.2011, 5:29
stasmar 142-13 - не ноль.
142 ПК4 Line Drop using CPT 2.11.2011, 6:19
NektoSK Цитата(stasmar @ 2.11.2011, 6:19) 142-13 ... 2.11.2011, 6:39
Dron Цитата(stasmar @ 2.11.2011, 7:19) 142-13 ... 2.11.2011, 8:31![]() ![]() |