Доброго времени,
так получается, нам необходимо установить различных модулей (sltm32, dtim, PRI и пр.) на общее количество около 750 портов. При этом использоваться ЕДИНОВРЕМЕННО будет не более 600 портов. Имеется MFIM-600. Даст ли процессор зарегистрировать модуль, которых своими портами выйдет за число 600? (скорее всего нет() получается можно только вручную делать, например на каком-либо модуле sltm32 количество портов, например, 28 вместо 32 (если там реально на данный момент свободно 4 порта и т.д.) а потом, по мере необходимости, увеличивать число портов на одних модулях и уменьшать на других, каждый раз перезагружая станцию, и разгребая "поплывшие" настройки() еще интересно про системные ip-телефоны IPKTS, что с ними - они же тоже занимают определенный порт...а написано что их поддерживается неограниченное количество... по SNMP станция отдает список портов, и там их строго 600.... насколько я прав, и что можно придумать, за исключением замены на MFIM-1200 спасибо |
|
|
|
sml2012 MFIM-600, общее количество портов и модулей 27.3.2012, 11:21
harris Цитата(sml2012 @ 27.3.2012, 11:21) Доброг... 27.3.2012, 11:34
ADv Цитата(harris @ 27.3.2012, 12:34) Где нап... 17.4.2012, 13:45
harris Цитата(ADv @ 17.4.2012, 13:45) harris, а ... 17.4.2012, 15:03
ADv Цитата(harris @ 17.4.2012, 16:03) У Вас M... 17.4.2012, 15:25
AXEL Цитата(ADv @ 17.4.2012, 16:25) Планируетс... 17.4.2012, 17:11
harris Цитата(ADv @ 17.4.2012, 15:25) Планируетс... 17.4.2012, 17:38
harris Цитата(harris @ 17.4.2012, 17:38) Для лок... 17.4.2012, 19:39
ADv Цитата(harris @ 17.4.2012, 18:38) ИМХО, т... 19.4.2012, 11:14
harris Цитата(ADv @ 19.4.2012, 11:14) Удаленное ... 19.4.2012, 11:54
sml2012 большое спасибо за ответ 28.3.2012, 10:39![]() ![]() |