ipLDK60 и (набивший оскомину) E1 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ipLDK60 и (набивший оскомину) E1 |
17.10.2013, 11:14
Сообщение
#81
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
SW1-1 это петля на плате..сделал заворот появился поток..у них ..у меня НЕТ!..орёт DCOB..Вы извините,конечно.отнимаю время. А коннектор с петлей 1,2 на 4,5 пробовали в плату вставлять? Если с оборудованием нормально, то ошибка DCOB исчезнет! Для кого пишем... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
17.10.2013, 11:14
Сообщение
#82
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Это какая-то старая дока, не отредактированная дока.
Проверил у себя. В доках от 2009 и 2010 (отредактированных) написано все правильно. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
17.10.2013, 11:17
Сообщение
#83
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Игорь, так в доке 1,2 - передача, а 4,5 - прием. В какой доке??? Это уже давно все исправили. Во всех станциях LDK: 1, 2 - наш прием. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
17.10.2013, 11:21
Сообщение
#84
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Я правильно сделал 1-2 ПЕРЕДАЧА МОДЕМА? НАШ ПРИЕМ.Я что совсем плохой? Да. Так правильно. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
17.10.2013, 11:25
Сообщение
#85
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Это какая-то старая дока, не отредактированная дока. Проверил у себя. В доках от 2009 и 2010 (отредактированных) написано все правильно. У меня есть ipLDK-60_RUS_IM_Issue1_0_i_RUS30, ipLDK_60_RUS_IM_Issue1_1_20100429. Смешно другое. В первом документе: 1 TX + Передача 2 TX - Передача 3 RX - Прием 6 RX + Прием Во втором: 1 RX + Передача 2 RX - Передача 4 TX - Прием 5 TX + Прием Что правильно - обозначения RX, TX, или подпись Прием, Передача? Это, конечно, не критично, переобжать коннектор не трудно. Светодиодиком, опять же, проверить. Про первый вариант я, вообще, молчу. Там даже контакты не те указаны... А заметил я это только сейчас. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
17.10.2013, 11:25
Сообщение
#86
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 62 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 18956 |
А коннектор с петлей 1,2 на 4,5 пробовали в плату вставлять? Если с оборудованием нормально, то ошибка DCOB исчезнет! Для кого пишем... Товарищи! Я правильно понял, если я вставлю коннектор с закороченными 1-4 и 2-5, то DCOB перестанет орать? я так сделал, те же яйца-вид сбоку..Извините, если не понял. |
|
|
17.10.2013, 11:28
Сообщение
#87
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Товарищи! Я правильно понял, если я вставлю коннектор с закороченными 1-4 и 2-5, то DCOB перестанет орать? я так сделал, те же яйца-вид сбоку..Извините, если не понял. Если вставите его в плату, то да. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
17.10.2013, 11:31
Сообщение
#88
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 62 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 18956 |
|
|
|
17.10.2013, 11:32
Сообщение
#89
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Если вставите его в плату, то да. А вы, случаем, не в LAN порт подключаетесь?? Просто не знаю, что еще и подумать... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
17.10.2013, 11:35
Сообщение
#90
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Получается плата неисправна???? А кто вам это точно скажет?! Мы ж не видим, что у вас там на самом деле. Только с ваших слов. Пригласите спеца. Ей богу, уже столько потратили времени, столько написали. Все, что можно, в общем то, сказали. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
17.10.2013, 11:37
Сообщение
#91
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 62 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 18956 |
|
|
|
17.10.2013, 11:37
Сообщение
#92
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
У меня есть ipLDK-60_RUS_IM_Issue1_0_i_RUS30, ipLDK_60_RUS_IM_Issue1_1_20100429. Смешно другое. В первом документе: 1 TX + Передача 2 TX - Передача 3 RX - Прием 6 RX + Прием Во втором: 1 RX + Передача 2 RX - Передача 4 TX - Прием 5 TX + Прием Что правильно - обозначения RX, TX, или подпись Прием, Передача? Это, конечно, не критично, переобжать коннектор не трудно. Светодиодиком, опять же, проверить. Про первый вариант я, вообще, молчу. Там даже контакты не те указаны... А заметил я это только сейчас. Странно. Доку правили, когда появилась плата DECT (WDIB4). Я давно тому назад все в доке исправил, и передал исправленный файл в Артком.... -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
17.10.2013, 11:39
Сообщение
#93
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
даже не злюсь..не знаю,что делать..буду плату сдавать по гарантии.ой,БЕДА. А какая версия софта на плате потока?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
17.10.2013, 11:41
Сообщение
#94
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 62 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 18956 |
|
|
|
17.10.2013, 12:00
Сообщение
#95
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
А ГДЕ ЭТО УВИДЕТЬ? Ну, например, если подключиться к станции по RS-232 или Telnet'ом. В режиме консоли Maintenance ввести команду bs : maint> bs Print Sys Config SLOT BRD-TYPE FW-Ver. BRD-ISSUE SERVICE ---- ---------- ------- --------- ------- 0 MPB 3.9Da 1 HYBRID INS 2 HYBRID INS 3 .... 4 .... 5 LCOB3 INS 6 PRIB 2.0H 20 INS 7 .... 8 .... 9 VMIU INS 10 VOIB 2.3D 23 INS -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
17.10.2013, 12:04
Сообщение
#96
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 |
|
|
|
17.10.2013, 12:12
Сообщение
#97
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
пропишите плате ip-адрес и подключите патчкорд и зайдите Угу... Можно и так. Способов несколько. На самом деле, я насчет версии просто на всякий случай спросил. Должно работать с любой версией. -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
17.10.2013, 12:33
Сообщение
#98
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 62 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 18956 |
Я попробую (чем ч..т не шутит) обесточить станцию вечером и завтра заново все сделать. Или плата бракованная..не знаю.
|
|
|
17.10.2013, 12:41
Сообщение
#99
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15009 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Я попробую (чем ч..т не шутит) обесточить станцию вечером и завтра заново все сделать. Или плата бракованная..не знаю. А сколько портов показывает в 101 программе для платы? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
17.10.2013, 12:49
Сообщение
#100
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 62 Регистрация: 11.9.2013 Пользователь №: 18956 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 13:30 |