Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

АРТКОМ Форум _ Техническая поддержка iPECS-MG & iPECS-eMG800 _ Не дает нумерацию на SIP телефоны (88)

Автор: nod430 18.1.2020, 15:27

На станции имеется 5 сип лицензий, но есть проблема, не выдается нумерация на вирт слот 88
и соответственно в SIP STA Basic Registration(380) пусто.

прикладываю скриншоты конфигурации


нет ли переполнения емкости? и как можно выкрутится из этой ситуации? Я менял местами ордер плат, но тут же слетает вся нумерация! можно ли как то выцепить 5 портов под сип не ломая всю систему?

пс. все телефоны системные, аналоговых осталось порядка 5-6 штук, может имеет смысл вынуть плату SLIB24?



 

Автор: Dron 18.1.2020, 17:45

Цитата(nod430 @ 18.1.2020, 15:27) *
На станции имеется 5 сип лицензий, но есть проблема, не выдается нумерация на вирт слот 88
и соответственно в SIP STA Basic Registration(380) пусто.

прикладываю скриншоты конфигурации


нет ли переполнения емкости? и как можно выкрутится из этой ситуации? Я менял местами ордер плат, но тут же слетает вся нумерация! можно ли как то выцепить 5 портов под сип не ломая всю систему?

пс. все телефоны системные, аналоговых осталось порядка 5-6 штук, может имеет смысл вынуть плату SLIB24?

Ну, ежели аналоговых абонентов всего 6, то можно, действительно, удалить (не просто вынуть) плату SLIB24. Появятся 24 абонентских порта свободных. Точнее, 19. 5 под sip займутся.
Но система, все равно, несколько поломается. У вас айпишные абоненты последние в логическом назначении. При удалении платы SLIB24 (наиболее резонно удалить из 5-го слота) произойдет смещение. Хотя, если под sip абонетов выделить 24 порта и в логике указать их вместо удаленной SLIB24, то...

Автор: nod430 19.1.2020, 8:03

ох, короче, малой кровью не получится... ладно, будем посмотреть

Автор: nod430 19.1.2020, 13:45

Хотя, если под sip абонетов выделить 24 порта и в логике указать их вместо удаленной SLIB24, то...

а вот как? на авайе как то более логично с этим делом было.

Автор: Dron 19.1.2020, 15:00

Цитата(nod430 @ 19.1.2020, 13:45) *
Хотя, если под sip абонетов выделить 24 порта и в логике указать их вместо удаленной SLIB24, то...

а вот как? на авайе как то более логично с этим делом было.

Так что тут сложного то?!
Slot Assignment(101) - очистить слот 5.
DECT/IP/SIP Max Port(104) - Max Number of SIP Phones = 24
Logical Slot Assignment(103): STA
Slot № Order
1 1
3 2
88 3
99 4
У SIP абонентов номера будут те же, которые были на плате SLIB24, удаленной из слота 5.
Естественно, перед всеми этими манипуляциями бекап не забудьте сделать!

Автор: nod430 20.1.2020, 0:54

мда... и вся нумерация уедет к чертовой матери. Бухгалтера с логистами вырвут мне сердце.

Автор: Dron 20.1.2020, 9:20

Цитата(nod430 @ 20.1.2020, 0:54) *
мда... и вся нумерация уедет к чертовой матери. Бухгалтера с логистами вырвут мне сердце.

Да почему съедет то? В итоге 24 номера удаленной платы перейдут к 24-м sip абонентам. Вся логика то сохранится!
Или по другому, 24 аналоговых абонентских порта заменятся на 24 порта сиповых абонентов. Все остальное как было, так и останется.

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)