Доброго времени суток многоуважаемые коллеги!
При подключении в сеть АТС eMG80 возник вопрос, который хотелось бы понять. В сети две АТС eMG80 с Ip 10.10.10.2( СО VOIU 10,11 сетевая группа 3 ) и 10.10.10.3 ( СО VOIU 5,6 сетевая группа 3 ) пока без доп. лицензий. На 10.2 план нумерации 1#** на 10.3 - 2#*** при такой настройке все работает. Если на 10.2 сделать нумерацию только на 1#**, а на 10.3 - 1#***, то звонок с 10.2 когда набираем 1001 на 10.3 не доходит, а происходит вызов абонента 100 на станции 10.2. При попытке на 10.2 набрать 8810 и набрать номер 1001 происходит отбой. В ПГМ 324: на 10.2 1#** 1*** 10.10.10.3 на 10.3 1#*** 1** 10.10.10.2 Как правильно указать нумерацию на станциях, чтоб можно было использовать номера на 1** на 10.2 и 1*** на 10.3? |
|
|
4.2.2019, 12:02
Сообщение
#2
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8706 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Прописать свой и чужой план нумерации в 324 программе через префиксы.
Например на 10,2 711#** группа 0 - свои номера 721*** группа 1 ip 10,10,10,3 - чужие. на 10,3 721#*** группа 0 711** группа 1 ip 10,10,10,2 Теперь внутри АТС 10,2 можно звонить как 1хх так и 711хх а с 10,3 на 10,2 только через 711хх -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|