Доброго времени!
Возникли проблемы с охлаждением основного PSU АТС iPEC`S LIK 300: вентилятор останавливается, появляется индикация о неисправности - загорается LED PSU FAN. В девятом слоте установлен резервный PSU - в мануале написано, что система автоматически переходит на резервный блок питания в случае отказа основного. Допускается ли ручное отключение питания основного блока питания для ревизии вентилятора? И каким образом происходит обратный переход с резервного на основной? |
|
|
15.8.2014, 9:48
Сообщение
#2
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8685 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Просто включите одновременно 2 PSU и затем выключите неисправный. Все действия можно делать на горячую, в том числе и вытащить неисправный PSU.
-------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
15.8.2014, 10:14
Сообщение
#3
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 58 Регистрация: 8.9.2013 Пользователь №: 18949 |
|
|
|
11.10.2014, 1:07
Сообщение
#4
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 58 Регистрация: 8.9.2013 Пользователь №: 18949 |
Приказал долго жить и вентилятор на резервном PSU.
Интересен тот факт что один блок питания сделан в Корее, а другой в Тайланде. Тайский вентилятор протянул на месяц дольше (видимо магнитики туда посильнее завезли). А так два года и |
|
|
13.10.2014, 20:01
Сообщение
#5
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 |
Приказал долго жить и вентилятор на резервном PSU. Интересен тот факт что один блок питания сделан в Корее, а другой в Тайланде. Тайский вентилятор протянул на месяц дольше (видимо магнитики туда посильнее завезли). А так два года и Сильно подозреваю, что у Вас просто почисть вентилятор от пыли надо.. Не вериться про совпадение поломок сразу двух вентиляторов.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
15.10.2014, 6:21
Сообщение
#6
|
|
Частый гость Группа: Участники Сообщений: 58 Регистрация: 8.9.2013 Пользователь №: 18949 |
Пыли было немного.
Температура модулей питания наводит на мысль, что магниты перестали быть магнитами! После чистки вентиляторы завелись на пару часов и опять встали |
|
|