ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Транзит eMG800 c SIP на PRI
v_v_v_85
сообщение 24.8.2022, 15:09
Сообщение #1


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 19464



Коллеги добрый день!
Сложилась очень странная ситуация с транзитными звонками! Надеюсь кто-нибудь подскажет в каком направлении двигаться!
Исходные данные:
Оконечная АТС: Eltex ESCC-10
Транзитная АТС eMG800:
Appl Version : S-eMG800-Rls1904-3.5.15-App
Версия платы PRIB - 2.0Ad
Связь между ECSS-10 и eMG800 по SIP
eMG800 подключена в ТфОП по Е1.
Описание проблемы:
Исходящие вызовы в ТфОП с ESCC-10 проходят не на все городские номера.
В городе 6-ти значная нумерация: (2-7)xxxxx, 9xxxxx.
Так вот вызовы проходят на городские номера первая цифра которых начинается на 2,4,6,7.
Вызовы на номера начинающиеся на 3, 5 и 9 - не проходят.
Снимались трассировки в трех точках: со стороны ЕСSS-10 стык по sip в сторону eMG800, со стороны eMG800 стык sip в сторону ESCC-10 и со стороны eMG800 стык PRI в сторону ТфОП.
Результат:
ECSS-10 отправляет на eMG800 все 6-цифр
eMG800 - получает от ECSS-10 все те же 6-цифр.
А вот город:
- если городской номер начинается на 2,4,6,7 - улетают 6-цифр и вызов проходит
- если городской номер начинается на 3,5,9 - то в поток улетают первые 2 или 3 цифры и вызов соответственно не проходит.
Как настроено:
Собственно в CO Call Rerouting (252)
Прикрепленный файл  252.png ( 40,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15

Исходящие транзитные звонки прописаны в индексах с 9 по 15. СО группа 25 это линии sip между eMg800 и ECSS-10. СО группа 2 (*8002) - это группа линий PRI в ТфОП.
При этом если в принимаем цифрах прописать конкретный городской номер (например 36-10-57) то вызов проходит.
Может есть у кого идеи где может быть проблема?
И еще вопрос при такой схеме транзитных вызовов Digit Conversion Table как-то задействованы?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 24.8.2022, 18:15
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8713
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Я что то не помню, чтоб в rerouting table номера прописывались со ******. Не уверен, что это мешает, но не требуется
Проверьте прописано что либо в Prefix dial table (206 программа)
Таблица конвертации влияет.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
v_v_v_85
сообщение 24.8.2022, 18:34
Сообщение #3


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 16
Регистрация: 15.6.2014
Пользователь №: 19464



Цитата(AXEL @ 24.8.2022, 21:15) *
Я что то не помню, чтоб в rerouting table номера прописывались со ******. Не уверен, что это мешает, но не требуется
Проверьте прописано что либо в Prefix dial table (206 программа)
Таблица конвертации влияет.

Цитата
Я что то не помню, чтоб в rerouting table номера прописывались со ******. Не уверен, что это мешает, но не требуется

А как тогда прописывать весь/любой диапазон цифр?

Цитата
Проверьте прописано что либо в Prefix dial table (206 программа)

С данной программой игрался по разному - результат тот же.
В настоящий момент в данной программе две записи, которые ссылаются на таблицу, прописанную для других линий (другое направление)

Цитата
Таблица конвертации влияет.

И в какой момент происходит сравнение набранных/полученных цифр в данных таблицах при транзитном вызове? Какая логика работы?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 24.8.2022, 20:18
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(v_v_v_85 @ 24.8.2022, 15:09) *
И еще вопрос при такой схеме транзитных вызовов Digit Conversion Table как-то задействованы?

Смотря что и как у вас там прописано.


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 25.8.2022, 9:51
Сообщение #5


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8713
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(v_v_v_85 @ 24.8.2022, 18:34) *
А как тогда прописывать весь/любой диапазон цифр?

достаточно начала. Например вместо 5***** достаточно 5

Цитата(v_v_v_85 @ 24.8.2022, 18:34) *
И в какой момент происходит сравнение набранных/полученных цифр в данных таблицах при транзитном вызове? Какая логика работы?


Если тип преобразования CO Line, то преобразуется все что идет в транке, если STATION- то все что набирает абонент, ну и ALL - оба случая.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 26.8.2022, 15:52
Сообщение #6


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8713
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(AXEL @ 25.8.2022, 9:51) *
достаточно начала. Например вместо 5***** достаточно 5


Кстати проверил на новой АТС. Со ***** работает. Даже лучше чем без них. Без ***** не всегда проходит набор. Странно...


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 9.11.2024, 9:27