сообщение 16.10.2019, 14:08
Сообщение #21


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2019
Пользователь №: 21076



Цитата(Dron @ 16.10.2019, 12:02) *
Порты эти под RTP из каких соображений? Речь же об eMG800, а не о MG...



Не нашел других данных. Дело в том что на этих портах в одну сторону то работает)

Подскажите пожалуйста какие нужно для голоса пробросить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 16.10.2019, 16:21
Сообщение #22


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 7980
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Судя по предыдущей настройки у вас 2 ресурса VoIP (процессор и плата VOIB)
Зайдите любым терминалом на обе платы.
Если telnet, то порт 5003/ если COM, то 115200, 8 бит, 1 стоп бит, четности нет, управления нет
При подключении по COM, 1-й пароль не нужен.
Для процессора
1-й пароль будет, тот, что прописали в 162 программе Remote Access Password
2-й пароль jannie
команда rp info, можно так же proxy get
Для платы
1-й пароль вы задаете через webadmin
2-й пароль ipkts
команда та же

под рукой станции нет, а так просто написал бы.
Вполне вероятно, что порты точно такие же как и в UCP
http://www.artcom.ru/_files/Download/Docs/..._usage_v1.1.zip


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 16.10.2019, 16:24
Сообщение #23


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2446
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



[quote name='AXEL' date='16.10.2019, 16:21' post='103593']
Судя по предыдущей настройки у вас 2 ресурса VoIP (процессор и плата VOIB)

думаю, что сейчас у них нет платы VOIB, а только ip- порты на процессоре...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
s1on
сообщение 16.10.2019, 16:46
Сообщение #24


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2019
Пользователь №: 21076



8 портов на процессоре и VOIB 8 в третьем слоте стоит.


Пока как то всё не понятно. В MG было просто.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 16.10.2019, 17:09
Сообщение #25


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2446
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(s1on @ 16.10.2019, 16:46) *
8 портов на процессоре и VOIB 8 в третьем слоте стоит.


Пока как то всё не понятно. В MG было просто.

по умолчанию(без лицензий) на процессоре 800-ки 4 канала ip + 4 канала автоинформатора
в MG100/300 сигнализация идет через порты процессора, а RTP через плату VOIB
в eMG800 и сигнализация и RTP идут через порты процессора.
свою плату VOIB вы проапгрейдили перед установкой на 800-ку?

из документации:
VOIB (Плата IP-телефонии, 8 и 24 каналов)
Плата IP-телефонии VOIB доступна в двух модификациях, VOIP8 с 12 каналами IPтелефонии и VOIB24 с 24 каналами. Кроме количества каналов, других существенных различий между платами VOIB8 и VOIB24 нет. Плата IP-телефонии VOIB обеспечивает интерфейс Ethernet для IP-телефонов Ericsson-LG Enterprise, SIP-телефонов и соединительных линий, IP-сетей и приложений. Плата VOIB используется для обеспечения трансляции голосовых пакетов для удаленных устройств при обмене данными с системой и преобразования между собственными протоколами iPECS и другими стандартными протоколами (H323 REV.4, SIP RFC3261). Плата IP-телефонии VOIB подключается к стандартному IEEE 10/100 порту коммутатора Base-T Ethernet и поддерживает автоматическое согласование скорости передачи данных (10МБит/с или 100МБит/с) в дуплексном или полудуплексном режиме. Плата VOIB поддерживает различные кодеки (G.711, G.726, G.729, G.723.1), T.38 для IP-факса и подавление эхо (G.168).
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
s1on
сообщение 17.10.2019, 11:05
Сообщение #26


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 6
Регистрация: 23.9.2019
Пользователь №: 21076



Цитата(vitalii @ 16.10.2019, 17:09) *
по умолчанию(без лицензий) на процессоре 800-ки 4 канала ip + 4 канала автоинформатора
в MG100/300 сигнализация идет через порты процессора, а RTP через плату VOIB
в eMG800 и сигнализация и RTP идут через порты процессора.
свою плату VOIB вы проапгрейдили перед установкой на 800-ку?

из документации:
VOIB (Плата IP-телефонии, 8 и 24 каналов)
Плата IP-телефонии VOIB доступна в двух модификациях, VOIP8 с 12 каналами IPтелефонии и VOIB24 с 24 каналами. Кроме количества каналов, других существенных различий между платами VOIB8 и VOIB24 нет. Плата IP-телефонии VOIB обеспечивает интерфейс Ethernet для IP-телефонов Ericsson-LG Enterprise, SIP-телефонов и соединительных линий, IP-сетей и приложений. Плата VOIB используется для обеспечения трансляции голосовых пакетов для удаленных устройств при обмене данными с системой и преобразования между собственными протоколами iPECS и другими стандартными протоколами (H323 REV.4, SIP RFC3261). Плата IP-телефонии VOIB подключается к стандартному IEEE 10/100 порту коммутатора Base-T Ethernet и поддерживает автоматическое согласование скорости передачи данных (10МБит/с или 100МБит/с) в дуплексном или полудуплексном режиме. Плата VOIB поддерживает различные кодеки (G.711, G.726, G.729, G.723.1), T.38 для IP-факса и подавление эхо (G.168).



voib8 обновлял. Версия 2,0 Ha. Спсибо за информацию о платах, но я так и не понял какие порты нужно пробросить чтобы связь в обе стороны пошла. Сейчас только из локального телефона в удаленный есть голос.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 17.10.2019, 11:06
Сообщение #27


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 14431
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(s1on @ 17.10.2019, 11:05) *
voib8 обновлял. Версия 2,0 Ha. Спсибо за информацию о платах, но я так и не понял какие порты нужно пробросить чтобы связь в обе стороны пошла. Сейчас только из локального телефона в удаленный есть голос.

Вам же ув. AXEL написал, что надо подключиться к процу и плате и посмотреть, какие на них порты используются!


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vitalii
сообщение 21.10.2019, 10:04
Сообщение #28


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 2446
Регистрация: 6.3.2008
Из: Кишинёв
Пользователь №: 9703



Цитата(s1on @ 17.10.2019, 11:05) *
voib8 обновлял. Версия 2,0 Ha. Спсибо за информацию о платах, но я так и не понял какие порты нужно пробросить чтобы связь в обе стороны пошла. Сейчас только из локального телефона в удаленный есть голос.


VOIB8
maint> proxy get
signal proxy info:
sip proxy mode=client
sip proxy ip=0.0.0.0
q931 ports: 2048..2559
h245 ports: 2560..3071
ras ports: 2048..3071
data ports: 8500..8515
rtp ports: P1 7000..7031
P2 7100..7131
SIG 7300..7331
T38 9200..9215
gateway prefix: 9
h323 proxy mode: client
h323 proxy ip: 0.0.0.0
media proxy info:
proxy mode=client
proxy ip=0.0.0.0
-----------------
MPB 800

maint> proxy get
signal proxy info:
sip proxy mode=client
sip proxy ip=0.0.0.0
q931 ports: 2048..4095
h245 ports: 4096..6143
ras ports: 2048..6143
data ports: 8500..8515
rtp ports: P1 7000..7031
P2 7100..7131
SIG 7100..7131
T38 7132..7147
gateway prefix: 9
h323 proxy mode: client
h323 proxy ip: 0.0.0.0
media proxy info:
proxy mode=client
proxy ip=0.0.0.0

----------------
VOIB128
К нему подключаешься по порту 5000 и proxy get покажет порты.
Порты VOIB не зависят от слота куда плату вставил.
Можно переназначать порты всюду:
Currently I recommends using a CLI 'proxy rtpports' at each GW's maintenance mode. This CLI is used to changed the RTP port only and end port port number is calculated automatically.
e.x. 'proxy rtpports 16000' < change RTP port from 16000
Т.е. подключиться по CLI
к VOIU по порту 5003,
к VOIB128 по порту 5000,
к VOIB по порту 5003 на его IP
И задать необходимый диапазон портов..