Версия для печати темы

Нажмите сюда для просмотра этой темы в обычном формате

АРТКОМ Форум _ Техническая поддержка iPECS-MG & iPECS-eMG800 _ соединение с eMG800 по SIP

Автор: V_G 4.5.2022, 11:25

Добрый день
Пытаюсь подружить три АТСки по SIP-eMG800 + MG300 + QPBX Q500
MG300 подружил с QPBX Q-500, а вот eMG800 с QPBX Q-500 не хочет дружить.
Q-500 пишет что eMG800 недоступна.
склоняюсь к тому что где-то не прописан порт 5060(?????)
В SIP Data PGM210 он прописан
Local Server UDP Port -5060
Local Server TCP Port -5060
Alarm Server UDP Port -5060
станции пингуются, какие PGM надо ещё смотреть?

Автор: AXEL 4.5.2022, 13:39

Цитата(V_G @ 4.5.2022, 11:25) *
Добрый день
Пытаюсь подружить три АТСки по SIP-eMG800 + MG300 + QPBX Q500
MG300 подружил с QPBX Q-500, а вот eMG800 с QPBX Q-500 не хочет дружить.
Q-500 пишет что eMG800 недоступна.
склоняюсь к тому что где-то не прописан порт 5060(?????)
В SIP Data PGM210 он прописан
Local Server UDP Port -5060
Local Server TCP Port -5060
Alarm Server UDP Port -5060
станции пингуются, какие PGM надо ещё смотреть?


Только 133 программа. Можно еще таблицы LCR или Digit modification table заполнить, для удобства исходящей связи. Ну и проверить ACL (255 программа) на запреты.

Автор: V_G 4.5.2022, 14:27

когда я настраивал MG300 на встречной АТС я только прописал IP адрес MG и порт 5060 указал всё- станции увидели друг-друга, звонки пошли, а здесь это не сработало. Адрес eMG800 прописан и порт 5060 указан - eMG800 недоступна.
ACL сейчас почитаю.

Автор: V_G 4.5.2022, 14:47

почитал и посмотрел PGM255 - у меня не заполнена

Автор: AXEL 4.5.2022, 23:44

Цитата(V_G @ 4.5.2022, 14:27) *
когда я настраивал MG300 на встречной АТС я только прописал IP адрес MG и порт 5060 указал всё- станции увидели друг-друга, звонки пошли, а здесь это не сработало. Адрес eMG800 прописан и порт 5060 указан - eMG800 недоступна.
ACL сейчас почитаю.

Значит не настроили. Тут только надо прописать прокси и домен и все будет работать. Это если атс изначально настроена по умолчанию. Если что то меняли, ото надо смотреть всю программу АТС. Мест где можно испортить обычный функционал полно.

Автор: V_G 5.5.2022, 7:05

У меня eMG800 уже работает транзитной как я уже писал с MG300 и АГАТом - проблем нет.

Автор: AXEL 5.5.2022, 10:38

Цитата(V_G @ 5.5.2022, 7:05) *
У меня eMG800 уже работает транзитной как я уже писал с MG300 и АГАТом - проблем нет.


Значить надо смотреть настройки и снифф вызова. Как я уже писал, настроить вызов точка-точка на eMG800 проблем нет.

Автор: V_G 5.5.2022, 14:57

подскажите пожалуйста какие PGM надо смотреть, я опять вернусь к MG300 - её я не трогал не настраивал , а делал настройки Q-500 и как только прописал маршрут на MG300 сразу ОНА стала видна , а eMG800 недоступна

Автор: AXEL 5.5.2022, 17:10

Да настроек то немного. Достаточно в 133 программе на линиях VoIP, которые вы хотите отдать под это SIP соединение, прописать 2 раза ip адрес Q-что-то-там. Это достаточно для приема входящих вызовов. Если вызовы не приходят, то запустите в разделе диагностика- трассировка- анализ ip пакетов и позвоните на eMG. Проверьте есть ли вообще входящий вызов на eMG.

Автор: V_G 6.5.2022, 7:21

для приёма и отправки вызовов ещё рано , станции не видят друг - друга. Не работает сигнализация или порт 5060 не активен, 5060 порт как-то можно проверить на активность или он чисто активен когда прописан. по шарку видно что Q-500 стучится в сторону eMG800 но в ответ тишина. Пробовал на MG300 порт прописать 5061 вместо 5060 так она сразу становится недоступной.

Автор: AXEL 6.5.2022, 9:59

Цитата(V_G @ 6.5.2022, 7:21) *
для приёма и отправки вызовов ещё рано , станции не видят друг - друга. Не работает сигнализация или порт 5060 не активен, 5060 порт как-то можно проверить на активность или он чисто активен когда прописан. по шарку видно что Q-500 стучится в сторону eMG800 но в ответ тишина. Пробовал на MG300 порт прописать 5061 вместо 5060 так она сразу становится недоступной.


Что значит не видят? Вы пытаетесь настроить транк с регистрацией? Или используете протокол TCP? АТС находятся внутри одной сети или за NAT?

Автор: V_G 6.5.2022, 10:03

в одной сети, а не видят - другая станция пишет недоступна

Автор: AXEL 6.5.2022, 10:16

Цитата(V_G @ 6.5.2022, 10:03) *
в одной сети, а не видят - другая станция пишет недоступна

Пишет "недоступна" на чем?
Покажите настройки линий для связи с Q-500 в 141 и 133 программах.

Автор: V_G 6.5.2022, 10:33


Автор: V_G 6.5.2022, 12:51

PGM140 переписал линию 56 на SIP DID (согласно картинки выше)
PGM 142 для СО56 указал SIP Only
PGM 133 Proxy Server Address указал адрес 192.168.7.158(адрес Q-500)
Domain не указывал (и указывал 192.168.7.158) его нет
SIP Trunk Status - idle
результата нет

Автор: AXEL 6.5.2022, 13:21

А АТС то вообще друг друга видят? Можете запустить пинги непосредственно с АТС друг на друга?

Автор: V_G 6.5.2022, 13:56

да видят и пингуются

Автор: V_G 6.5.2022, 14:02


Автор: AXEL 6.5.2022, 15:14

Скорее всего проблема в Q-500. Как я уже говорил, что настройка SIP транка в eMG достаточно проста. Проверить eMG так же просто: в 133 программе поставьте Invite acceptens вместо domain only, from all. В этом случае АТС будет принимать вызовы по SIP с любого направления. После этого можно позвонить на нее с любого устройства SIP без регистрации.
Например с x-lite ( Просто галочку регистр не ставьте).

Потом, после теста, этот параметр лучше включить

Автор: V_G 6.5.2022, 15:40

c 11 в отпуске
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ!!!!

Автор: V_G 26.5.2022, 13:24

Вот и отпуск вчера закончился,
а сегодня eMG800 я увидел - оказалось всё дело было в настройках МИКРОТИКа
что конкретно сказать не могу сисадмины что -то открывали что-то закрывали
в итоге моя Q-500 увидела eMG800.
Осталось настроить связь. Огромное спасибо данному форуму и лично AXEL .

Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)
© Invision Power Services (http://nulled.ws)