> IPECS-MG нет готовности на SLIB24
Michail
сообщение 9.6.2011, 13:41
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 103
Регистрация: 7.2.2011
Пользователь №: 15475



Добрый день, уважаемые пользователи!
Собрал я 2 блока IPECS-MG в следующем порядке:
1 блок: MPB-300, VMIB, LCOB12 (2шт), SLIB24 (2шт)
2 блок: SLIB24 (6шт)
Проблема в том, что во втором блоке в шестом слоте на плате SLIB24 отсутствует сигнал готовности.
Почему то она не прописалась автоматически... Я ее прописал, но готовность отсутствует как и прежде.
Менял платы местами, и все же в 6-м слоте нет готовности.
Что не так???
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 9.6.2011, 13:52
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15007
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(Michail @ 9.6.2011, 14:41) *
Добрый день, уважаемые пользователи!
Собрал я 2 блока IPECS-MG в следующем порядке:
1 блок: MPB-300, VMIB, LCOB12 (2шт), SLIB24 (2шт)
2 блок: SLIB24 (6шт)
Проблема в том, что во втором блоке в шестом слоте на плате SLIB24 отсутствует сигнал готовности.
Почему то она не прописалась автоматически... Я ее прописал, но готовность отсутствует как и прежде.
Менял платы местами, и все же в 6-м слоте нет готовности.
Что не так???

6х24=144, а максимально на блок 138 портов.


--------------------