ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Линии ЦП в состоянии Unused
King
сообщение 13.11.2019, 11:55
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 191
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 19428



Добрый день,

Подскажите, почему 4ре линии ЦП (5-8) в состоянии Unused. Хотя настройки прописаны такие же как у 1-4

[attachment=2694:Снимок.PNG]
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
AXEL
сообщение 14.11.2019, 15:25
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Для сигнализации порты не нужны. Совсем.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
King
сообщение 14.11.2019, 15:56
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 191
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 19428



Цитата(AXEL @ 14.11.2019, 16:25) *
Для сигнализации порты не нужны. Совсем.


Понятно, а когда настраиваем NAT, то порт 5060 прокидываем на IP ЦП АТС. А RTP порты на IP Voip платы (в соответствии с её размещением в базовом блоке)?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- King   Линии ЦП в состоянии Unused   13.11.2019, 11:55
- - AXEL   Цитата(King @ 13.11.2019, 11:55) Добрый д...   13.11.2019, 12:44
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 13:44) Отсутств...   13.11.2019, 13:17
|- - AXEL   Цитата(King @ 13.11.2019, 13:17) Спасибо ...   13.11.2019, 13:43
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 14:43) Это зави...   13.11.2019, 14:00
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 14:43) Это зави...   18.11.2019, 15:34
|- - AXEL   Цитата(King @ 18.11.2019, 15:34) А у ЦП э...   19.11.2019, 10:04
- - AXEL   Вы путаете сигнализацию и rtp трафик. Сигнализация...   13.11.2019, 14:13
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 15:13) Сигнализ...   13.11.2019, 14:52
|- - AXEL   Цитата(King @ 13.11.2019, 14:52) т.е. я п...   13.11.2019, 15:11
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 16:11) Нет. Сиг...   14.11.2019, 10:44
- - AXEL   В вашей ситуации одновременное количество вызовов ...   14.11.2019, 11:39
|- - King   Цитата(AXEL @ 14.11.2019, 12:39) В вашей ...   14.11.2019, 14:30
- - AXEL   Для сигнализации порты не нужны. Совсем.   14.11.2019, 15:25
|- - King   Цитата(AXEL @ 14.11.2019, 16:25) Для сигн...   14.11.2019, 15:56
|- - AXEL   Цитата(King @ 14.11.2019, 15:56) Понятно,...   15.11.2019, 10:34
- - King   Axel, большое спасибо за полезную информацию!   15.11.2019, 11:47