ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Не запускается PRIM в другой сети, после reset блока через какой то время Disconnected
dig
сообщение 28.9.2017, 21:56
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



PRIM - 10.10.28.2
SLTM32 - 10.10.28.6
шлюз для блоков 10.10.28.1

с PRIM пингуется MFIM 10.10.21.2


Cо станции пиyгуется SLTM32 и этот блок работает, но не пингуется PRIM и он переходит в режим Disconnected.

Если сделать reset через web PRIM - то станция его видит некоторое время, каналы прднимаются IDLE, а потом каналы переходят в режим NA.


Есть у кого идеи почему так может быть? Не могу понять чего может влиять, настройки одинаковые для блоков в удаленной сети. Может еще где то есть параметр какой то особый для PRIM?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 28.9.2017, 22:20
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(dig @ 28.9.2017, 21:56) *
PRIM - 10.10.28.2
SLTM32 - 10.10.28.6
шлюз для блоков 10.10.28.1

с PRIM пингуется MFIM 10.10.21.2


Cо станции пиyгуется SLTM32 и этот блок работает, но не пингуется PRIM и он переходит в режим Disconnected.

Если сделать reset через web PRIM - то станция его видит некоторое время, каналы прднимаются IDLE, а потом каналы переходят в режим NA.


Есть у кого идеи почему так может быть? Не могу понять чего может влиять, настройки одинаковые для блоков в удаленной сети. Может еще где то есть параметр какой то особый для PRIM?

Все же, модуль в disconnected или каналы NA?
Нет ли конфликта адресов? Может, есть что то еще с адресом 10.10.28.2?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 28.9.2017, 22:28
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



я взял рабочий из той же сети что и mfim и перенес тестово в другую сеть, таже проблема.
статутс линий смотрю в S/W UPGRADE , некоторое время idle, потом NA.
в 101 таблице некторое время пишет что соединен блок, потом disconnected.

адреса менял местами с SLTM32, давал другой - реакция одна и таже.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Dron
сообщение 28.9.2017, 22:57
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 15018
Регистрация: 19.6.2009
Из: г. Тула
Пользователь №: 13420



Цитата(dig @ 28.9.2017, 22:28) *
я взял рабочий из той же сети что и mfim и перенес тестово в другую сеть, таже проблема.
статутс линий смотрю в S/W UPGRADE , некоторое время idle, потом NA.
в 101 таблице некторое время пишет что соединен блок, потом disconnected.

адреса менял местами с SLTM32, давал другой - реакция одна и таже.

Так в одной сети с MFIM этот PRIM работает нормально?


--------------------
Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 29.9.2017, 10:00
Сообщение #5


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



Да, работает как нужно, если его снова переставить в сеть с MFIM.

кто знает как пишется правильно команда в терминале, чтобы посомтреть таблицу машрутизации?

по help выдает только несколько команд.

есть sys - запуск линукс команд.

пишу sys nenstat -n выдает 3 пустых строки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
ALLeX
сообщение 29.9.2017, 10:05
Сообщение #6


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 276
Регистрация: 28.1.2007
Пользователь №: 613



Цитата(dig @ 29.9.2017, 9:00) *
пишу sys nenstat -n выдает 3 пустых строки.

netstat наверное имелось ввиду? AFAIK, sys не работает по telnet...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 29.9.2017, 10:56
Сообщение #7


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



да netstat. попробую тогда через com
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 29.9.2017, 20:48
Сообщение #8


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



методом тыка подобрал решение, но половинчатое

зашел через telnet на PRIM
и добавил машрут на сеть станции
sys route add -net 10.10.21.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.28.1

после этого все завелось.

весь вопрос как этот машрут добавить постоянно и чего за косяк такой прошивки? прошивка стоит BE последняя.


притом sys работает по телнет, только не отображает строки.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 2.10.2017, 16:53
Сообщение #9


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



из арткома Алексей подсказал что лежит новая прошивка в станции UCP 60Ga, поставил пошел и пинг, и линии поднялись, но при выходе на группу линий - отбивает. )) буду дальше рыть.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 4.10.2017, 9:34
Сообщение #10


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



Цитата(dig @ 2.10.2017, 16:53) *
из арткома Алексей подсказал что лежит новая прошивка в станции UCP 60Ga, поставил пошел и пинг, и линии поднялись, но при выходе на группу линий - отбивает. )) буду дальше рыть.



попросил инженера из мтс снять лог ISDN.
На прошивке 6,0BE поток поднимается время в логе примерно с 8-42
НА прошивке 6,0Ga нет. время в логе с 8-32

Может кто подсказать чего станция не того шлет по логу?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  LOG.ISDN.TXT ( 116,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 4.10.2017, 9:44
Сообщение #11


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



На версии 6.0 Ga подключится терминалом к PRIM и дать команду Line stаtus
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 5.10.2017, 18:19
Сообщение #12


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



main> line status
line status

Line Status Display(FF)
================================
LOS(Loss of Signal) : OFF
AIS(Alarm Indication Signal) : OFF
MF(Multi Frame Error) : OFF
RAI(Remote Alarm Indication) : OFF
CRC error : OFF
IN USE : OFF

прошил сегодня снова раз 3, и оно заработало. чего было - непонятно.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vldmr
сообщение 6.10.2017, 12:58
Сообщение #13


Ветеран форума
*****

Группа: Участники
Сообщений: 1166
Регистрация: 29.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 4065



Ошибок в канале нет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 6.10.2017, 18:04
Сообщение #14


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



Ошибок в канале точно нет, физика сразу поднимается, не поднимается второй уровень. станция чего то неотдает долгое время на этой прошивке, притом у меня блок в москве поднялся на этой прошивке на операторе мтс, но вот в питере другой оператор - там не хочет.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
dig
сообщение 11.10.2017, 18:07
Сообщение #15


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



может у кого есть другая прошивка для PRIM?
6.0BE не работает корректно LAN, стабильно поднимается E1
6.0GA работает корректно LAN, криво поднимается или не поднимается E1
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
KaSPeR
сообщение 22.1.2018, 10:22
Сообщение #16


Участник
**

Группа: Участники
Сообщений: 24
Регистрация: 11.10.2013
Пользователь №: 19019



Добрый день. Аналогичная проблема. Как устранить?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sendi
сообщение 23.11.2020, 16:35
Сообщение #17


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 206
Регистрация: 28.9.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 17



Добрый день.
Такая же проблема при выносе PRIM модуля в другую подсеть.
MFIM/GS97M-6.0Dc FEB/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
PRIM 6.0Be

При подключении по telnet 5003 требует пароль TCP_PASS
Пароль АТС уровня Admin Password и Maint Password не подходят.
подскажите пароль или вариант решения проблемы

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 23.11.2020, 18:07
Сообщение #18


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8713
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(sendi @ 23.11.2020, 16:35) *
Добрый день.
Такая же проблема при выносе PRIM модуля в другую подсеть.
MFIM/GS97M-6.0Dc FEB/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
PRIM 6.0Be

При подключении по telnet 5003 требует пароль TCP_PASS
Пароль АТС уровня Admin Password и Maint Password не подходят.
подскажите пароль или вариант решения проблемы

Попробуйте
remotejannie


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sendi
сообщение 24.11.2020, 7:50
Сообщение #19


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 206
Регистрация: 28.9.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 17



Цитата(AXEL @ 23.11.2020, 18:07) *
Попробуйте
remotejannie

Попробывал, получилось
PRIM-6.0Be, 18 DEC 2012
DATE: 11/24/2020
TIME: 08:21:40
ENTER PASSWORD:
jannie дальше не подходит, пароль модуля PRIM тоже не катит
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 24.11.2020, 9:50
Сообщение #20


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8713
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



дальше ipkts


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

2 страниц V   1 2 >
Ответить в данную темуНачать новую тему
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 11.11.2024, 22:06