Перезагрузка станции при отключении системника |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Перезагрузка станции при отключении системника |
3.10.2012, 18:11
Сообщение
#1
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 823 Регистрация: 12.1.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12799 |
Добрый вечер!
Станция LDK-300, 3.9. Случайно заметили такую особенность, если отключить системный телефон из розетки (не аттендант) станция задумывается на некоторое время (все телефоны не работают), а затем перегружается и все восстанавливается. Проверяли на нескольких аппаратах (все LDP 7024D c двумя консолями LDP-7048DSS). Тоже происходит, если отключить только консоль или только системник. Так и должно быть? |
|
|
4.10.2012, 7:41
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 1505 Регистрация: 13.10.2006 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 42 |
Цитата если отключить системный телефон из розетки (не аттендант) станция задумывается на некоторое время (все телефоны не работают), а затем перегружается Похоже проц останавливается , а затем охраннник по тайм ауту перегружает. Не после грозы? Не пробовали станции выкл/вкл сделать? Иногда помогает.
|
|
|
4.10.2012, 7:45
Сообщение
#3
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 6510 Регистрация: 20.4.2009 Из: г. Фрязино Пользователь №: 13158 |
..Сердце останавливается.. Не пробовали искуственное дыхание сделать? Иногда помогает. На 5 минут отключить.. -------------------- "Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться.. |
|
|
4.10.2012, 8:18
Сообщение
#4
|
|
Ветеран Группа: Участники Сообщений: 4439 Регистрация: 4.12.2006 Из: г.Ульяновск Пользователь №: 186 |
На 5 минут отключить.. Бугага.... Все лечится отключением на пять минут... -------------------- В любой вещи на свете есть изъян. В Ламборджини, например, тяжело педали валенками нажимать.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 0:05 |