Логирование SMDR, просмотреть отчет |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Логирование SMDR, просмотреть отчет |
22.1.2018, 15:16
Сообщение
#1
|
|
Новичок Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2017 Пользователь №: 20771 |
Здравствуйте, товарищи!
По наследству досталась станция Ipecs EMG 80 вместе с несколькими десятками абонентов. Сразу скажу, что ранее телефоние не занимался от слова "вообще". Первоначально разобрался с текущей конфигурацией, составил схему распредения вызовов, прочитал документаци, настроил по желаниям пользователей. Теперь встал вопрос с логированием. В Maintenance-SMDR скачал 2 архива SMDR ALL Data и SMDR Interface Data. В All data было 9999 записей (все они за 2016 год) В Interface Data было пусто Т.к. логирование дальше не шло, подумал, что скорей всего в ограничениях по записям. Очистил журналы, но ничего не изменилось В разделе SMDR Attributes установил значения Print MSN ON Print Serial No ON SMDR Interface Service ON SMDR ICM Save ON SMDR ICM Print ON SMDR Disconnect Cause ON Везде было выключено. Исходящие звонки стали появляться, но не в All Data, как раньше, а в Interface Data. Не понимаю, поему пишется только в лог интерфейса, а общий отчет пустой Документацию читал, но понимания не прибавилось Спасибо |
|
|
22.1.2018, 16:01
Сообщение
#2
|
|
гуру и создатель форума Группа: Администраторы Сообщений: 8689 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 |
Print MSN ON Print Serial No ON SMDR Interface Service ON SMDR ICM Save ON SMDR ICM Print ON SMDR Disconnect Cause ON SMDR Interface Service выключить. Это для специализированного сборщика, который сам забирает данные SMDR из буфера. Вообще если не надо в буфер писать, то лучше везде выключить SMDR SAVE А к станции подключится любой биллинговой программой, например Wintariff Ну надо еще порт настроить в 177 программе для выдачи лога -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
22.1.2018, 16:48
Сообщение
#3
|
|
Новичок Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2017 Пользователь №: 20771 |
SMDR Interface Service выключить. Это для специализированного сборщика, который сам забирает данные SMDR из буфера. Вообще если не надо в буфер писать, то лучше везде выключить SMDR SAVE А к станции подключится любой биллинговой программой, например Wintariff Ну надо еще порт настроить в 177 программе для выдачи лога Хотелось бы при необходимости скачивать отчет через web интерфейс (при возникновении вопросов и спорных ситуаций) Разъясните, почему буфер лучше отключать? |
|
|
22.1.2018, 16:59
Сообщение
#4
|
|
Новичок Группа: Участники Сообщений: 3 Регистрация: 17.11.2017 Пользователь №: 20771 |
Разобрался
Самый первый пункт в программе 177 (SMDR Attributes) Save Enable было OFF, поставил в ON и все стало работать Всем спасибо, вопрос закрыт |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.5.2024, 16:31 |