ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> Линии ЦП в состоянии Unused
King
сообщение 13.11.2019, 11:55
Сообщение #1


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 191
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 19428



Добрый день,

Подскажите, почему 4ре линии ЦП (5-8) в состоянии Unused. Хотя настройки прописаны такие же как у 1-4

[attachment=2694:Снимок.PNG]
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
AXEL
сообщение 13.11.2019, 12:44
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(King @ 13.11.2019, 11:55) *
Добрый день,

Подскажите, почему 4ре линии ЦП (5-8) в состоянии Unused. Хотя настройки прописаны такие же как у 1-4

[attachment=2694:Снимок.PNG]

Отсутствует дополнительная лицензия


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
King
сообщение 13.11.2019, 13:17
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 191
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 19428



Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 13:44) *
Отсутствует дополнительная лицензия

Спасибо за ответ. А не подскажите как она называется, хочу узнать стоимость.

И ещё не подскажите. У EMG800 так же сигнализация через ЦП, RTP через платы?

У меня настроены 1-4 порта(ЦП) под работу по h323, потом на voip плате несколько портов так же под туже задачу h323 и несколько портов под сип.

Как в теории должно быть сигнализация прошла через ЦП и порт высвободился? или?

Столкнулись с тем что когда заняты порты 1-4(ЦП) не проходят новые вызовы по h323 и сипу.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 13.11.2019, 13:43
Сообщение #4


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(King @ 13.11.2019, 13:17) *
Спасибо за ответ. А не подскажите как она называется, хочу узнать стоимость.

И ещё не подскажите. У EMG800 так же сигнализация через ЦП, RTP через платы?

У меня настроены 1-4 порта(ЦП) под работу по h323, потом на voip плате несколько портов так же под туже задачу h323 и несколько портов под сип.

Как в теории должно быть сигнализация прошла через ЦП и порт высвободился? или?

Столкнулись с тем что когда заняты порты 1-4(ЦП) не проходят новые вызовы по h323 и сипу.

Это зависит от параметра ip binding в настройках h323, если он включён, то сигнализация через процессор, если выключен, то через модули voib.
В старых версиях сигнализация h323 протокола шла только через платы voib.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
King
сообщение 18.11.2019, 15:34
Сообщение #5


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 191
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 19428



Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 14:43) *
Это зависит от параметра ip binding в настройках h323, если он включён, то сигнализация через процессор, если выключен, то через модули voib.
В старых версиях сигнализация h323 протокола шла только через платы voib.


А у ЦП этот параметр не поставить в положение off? У меня он после сохранения возвращается в on.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 19.11.2019, 10:04
Сообщение #6


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(King @ 18.11.2019, 15:34) *
А у ЦП этот параметр не поставить в положение off? У меня он после сохранения возвращается в on.


Для ЦП этот параметр лишен смысла, так как сигнализация и RTP находятся на одном устройстве и на одном IP.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- King   Линии ЦП в состоянии Unused   13.11.2019, 11:55
- - AXEL   Цитата(King @ 13.11.2019, 11:55) Добрый д...   13.11.2019, 12:44
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 13:44) Отсутств...   13.11.2019, 13:17
|- - AXEL   Цитата(King @ 13.11.2019, 13:17) Спасибо ...   13.11.2019, 13:43
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 14:43) Это зави...   13.11.2019, 14:00
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 14:43) Это зави...   18.11.2019, 15:34
|- - AXEL   Цитата(King @ 18.11.2019, 15:34) А у ЦП э...   19.11.2019, 10:04
- - AXEL   Вы путаете сигнализацию и rtp трафик. Сигнализация...   13.11.2019, 14:13
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 15:13) Сигнализ...   13.11.2019, 14:52
|- - AXEL   Цитата(King @ 13.11.2019, 14:52) т.е. я п...   13.11.2019, 15:11
|- - King   Цитата(AXEL @ 13.11.2019, 16:11) Нет. Сиг...   14.11.2019, 10:44
- - AXEL   В вашей ситуации одновременное количество вызовов ...   14.11.2019, 11:39
|- - King   Цитата(AXEL @ 14.11.2019, 12:39) В вашей ...   14.11.2019, 14:30
- - AXEL   Для сигнализации порты не нужны. Совсем.   14.11.2019, 15:25
|- - King   Цитата(AXEL @ 14.11.2019, 16:25) Для сигн...   14.11.2019, 15:56
|- - AXEL   Цитата(King @ 14.11.2019, 15:56) Понятно,...   15.11.2019, 10:34
- - King   Axel, большое спасибо за полезную информацию!   15.11.2019, 11:47


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 7:38