loysha
сообщение 7.5.2010, 8:19
Сообщение #61


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(stasmar @ 7.5.2010, 8:29) *
режим локального девайса, который определяет девайс на одной сети с MFIM
Он по умолчанию должен быть включен...


дело все в том что телефонная сеть выведана в отдельный сегмент, управление модулями и станцией ведется с другой сети.
При включении на модулях
Set Remote : Local
Same LAN with MFIM : Yes

модули по непонятным причинам сбрасывают IP Gateway:
в следствии чего до модуля невозможно достучаться из другой сети потому как он незнает адрес шлюза...

в случаи
Set Remote : Local
Same LAN with MFIM : NO

модуль оставляет позицию IP Gateway заполненой. Именно так у меня сейчас выставлено и работает.

Раньше было
Set Remote : Remote
Same LAN with MFIM : Yes/No (пробыввл оба варианта)
В этом случаи музыка на удержании не транслировалсь sad.gif, точнее транслировалсь только на внешнюю сеть для устройств которые подключены к станции как Remote.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 7.5.2010, 8:57
Сообщение #62


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



У Вас одна или несколько систем iPECS в одной сети?


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 7.5.2010, 9:04
Сообщение #63


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(stasmar @ 7.5.2010, 9:57) *
У Вас одна или несколько систем iPECS в одной сети?
в одной сети система IPECS из 12 модулей в том числе два MFIM600 (master/slave)
пока в качестве теста в основной локальной сети компании пользую Phontage и из этой же сети управляю станцией
в других сетях за VPN удаленные офисы в которых по одному MFIM50A
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 7.5.2010, 9:13
Сообщение #64


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(stasmar @ 7.5.2010, 9:14) *
Может, имеет смысл вспомнить упомянутый на форуме момент, важный для успешного программирования. В первую очередь - не навредить. При включении функции для проверки ее действия - никогда не забывать возвратить ее в значение по умолчанию, если на данный момент не нужно ее переключение.
Меня такие переключения подвешивали. Иногда, из-за этого приходилось сбрасывать все настройки и начинать все сначала...

очень полезный совет!!
как в анектоде про папу программиста и маленького сыночка который спаршивал папу
"Почему солнце каждое утро встает и заходит?"
в ответ: Если работает! тогда ничего не трогай!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 7.5.2010, 9:19
Сообщение #65


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Для себя пытаюсь понять. Не нашел настройку Same LAN with MFIM в описании...
По ее названию - она тоже самое, что и Set Remote :... dry.gif


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 7.5.2010, 9:24
Сообщение #66


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(loysha @ 7.5.2010, 10:13) *
очень полезный совет!!
как в анектоде про папу программиста и маленького сыночка который спаршивал папу
"Почему солнце каждое утро встает и заходит?"
в ответ: Если работает! тогда ничего не трогай!!


У меня есть список всех установок, которые я сделал, когда и почему...
Но проблема в том, что не я один программил - в этих случаях - получались косяки...


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 7.5.2010, 9:30
Сообщение #67


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



А 3-й DIP переключатель MFIM включен? У Вас автоматическая регистрация происходит, наверное, вот адрес шлюза и удаляется...


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 7.5.2010, 10:07
Сообщение #68


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(stasmar @ 7.5.2010, 10:30) *
А 3-й DIP переключатель MFIM включен? У Вас автоматическая регистрация происходит, наверное, вот адрес шлюза и удаляется...

3-DIP выключен!
сразу после сбора станции и регистрации телефонов выключил.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 7.5.2010, 10:31
Сообщение #69


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(loysha @ 7.5.2010, 11:07) *
3-DIP выключен!
сразу после сбора станции и регистрации телефонов выключил.


Мне интересно будет разобраться в таком поведении вашей системы. Если догоню эту тему - я с Вами поделюсь своими соображениями. Главное - работает. Кстати, все настройки по умолчанию есть в описании. Так что, нет необходимости их запоминать. Но, желательно, записывать - когда и для чего они были включены... Иначе, в какой-то момент можно запутаться с дальнейшими, когда придется менять предыдущие.


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
loysha
сообщение 7.5.2010, 10:41
Сообщение #70


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 198
Регистрация: 19.8.2009
Из: Moscow
Пользователь №: 13646



Цитата(stasmar @ 7.5.2010, 11:31) *
Мне интересно будет разобраться в таком поведении вашей системы. Если догоню эту тему - я с Вами поделюсь своими соображениями. Главное - работает. Кстати, все настройки по умолчанию есть в описании. Так что, нет необходимости их запоминать. Но, желательно, записывать - когда и для чего они были включены... Иначе, в какой-то момент можно запутаться с дальнейшими, когда придется менять предыдущие.

всегда готов к общению!

по поводу поведения системы в части сети.. вопросы очень актуальны с выходом прошивок
был опыт на другой системе IPECS 300.
Станция подключена через шлюз к SIPNET. На MFIM файрволлом был указан публичный адресс все работало
перепрошили станцию (сентябрь 2009) перестало работать...
путем экспериментов заменили адрес файрволла на локальный адресс шлюза
все заработало smile.gif и работает по сей день smile.gif
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 7.5.2010, 11:13
Сообщение #71


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



Цитата(loysha @ 7.5.2010, 11:41) *
всегда готов к общению!

по поводу поведения системы в части сети.. вопросы очень актуальны с выходом прошивок
был опыт на другой системе IPECS 300.
Станция подключена через шлюз к SIPNET. На MFIM файрволлом был указан публичный адресс все работало
перепрошили станцию (сентябрь 2009) перестало работать...
путем экспериментов заменили адрес файрволла на локальный адресс шлюза
все заработало smile.gif и работает по сей день smile.gif



4.0d6 13-Jun-07 Модернизация для iPECS S/W Фаза 4 (общее редактирование опечаток)
Администрирование клавишами
PGM 100 – включено предупреждение при изменении кода страны
PGM 113 – вставлено поле (“минуя DTMF”)
Web администрирование
PGM 113 – вставлено поле (“минуя DTMF”)

5.0 Модернизация для iPECS S/W Фаза 5.0
Раздел 2.3.2.2 partially modified для WTIM Gateway
Раздел 2.3.5.3 и 2.3.5.5 и 2.3.7.2 и 2.3.9.5 частично модернизированы для расширения сообщения VSF, было 20 стало 70
Раздел 2.3.18 добавлены атрибуты DECT
Раздел 3.5.15 добавлено значение DECT
Администрирование клавишами
PGM102 пр. кн. 18 добавлено для IP адреса DNS
PGM103 пр. кн. 7 добавлено для шлюза WTIM
PGM109 пр. кн. 12,13 добавлено для ввода в конф. группу, абонент ICR
PGM111 пр. кн. 21 добавлено для опции использования последовательной DSS
PGM111 пр. кн. 22 и 23 добавлено для сигналов набора/кпв ICM
PGM115 Serial DSS button program ОПИСАНИЕ is added
PGM129 добавлено для редактирования неотмеченного
PGM132 тип кодека G.722 добавлен для аппарата LIP-80XX
PGM142 пр. кн. 15 и 16 добавлено для отправки и приема абонентами SMS PSTN PGM142 пр. кн. 17 и 18 добавлено для CO линий сигналы набора/кпв
PGM160 пр. кн. 24 добавлено для режима соединения SIP абонентами
PGM161пр. кн. 22 и 23 добавлено для PSTN SMS номера и протокола
PGM161 пр. кн. 24 добавлено для дополнительного меню
PGM169 пр. кн. 4 добавлено для режима дисплея день недели
PGM177 пр. кн. 26-29 добавлено для интерфейса SMDR, SMDR ICM, случая рассоединения
PGM178 пр. кн. 3 и 4 и 5 добавлено для DST(Daylight Saving Time) ability
PGM195 добавлено для атрибутов NTP
PGM231 тип назначения12 добавлено для ящика голосовой почты
PGM231 тип назначения13 добавлено для таблицы маршрутизации ICLID
PGM231 пр. кн. 7 добавлено для таблицы назначения автовызова
PGM325 добавлено для таблицы кодов функций Network
PGM444 добавлено для назначений зоны выходногых.
Web администрирование
PGM102 вставлено поле (“DNS IP Address”)
PGM109 пр. кн. 12,13 добавлено для ввода внутрь конф. группы, абонента ICR
PGM111 пр. кн. 21 добавлено для использования последовательной DSS
PGM111 пр. кн. 22 и 23 добавлено для тонов набора/КПВ ICM
PGM115 Программирование кнопок последовательной DSS и вставка описания редактирования метки LSS
PGM132 добавлен тип кодека G.722
PGM142 пр. кн. 17 и 18 добавлено для сигналов нобора/КПВ CO линии
PGM161 пр. кн. 24 добавлено для дополнительного меню
PGM169 пр. кн. 4 добавлено для режима дисплея дня недели
PGM177 пр. кн. 26-29 добавлено для интерфейса SMDR, SMDR ICM, случая разъединения
PGM195 добавлено для атрибутов NTP
PGM196 добавлено для атрибутов SNMP
PGM197 добавлено для атрибутов системного блока
PGM231 вставлено поле (“таблица режима автовызова”)
PGM231 вставлен тип назначения
PGM325 добавлено таблица для кодов сетевых функций
PGM444 добавлено для Zone Holiday Assignment
Web адинистрирование - абонентское программирование
Раздел 3.8.3 добавлено для плана действий абонента ICR
Раздел 3.8.9 добавлено для группы конференции
Модернизация емкости памяти/канала VSF
Модернизация и добавление навых атрибутов для опции программирования модуля SIP G/W
Раздел 3.5.3.4 SIP Gateway Module
5.0d1 07-Jan-08 Преобразование таблицы емкости для iPECS-1200.
5.0d2 17-Feb-09 Добавлено имя для Terminal/Circular/VM/UCS группы.
5.0d3 17-Feb-09 Добавлена инструкция для расширения канала BRI в iPECS-50B секции 1.4.2.
Change MFIM replacement procedure in section 1.4.2.
5.0d4 01-Apr-09 Добавлено поле типа девайса в PGM 235(таблица регистрации).
5.0d5 16-Apr-09 Добавлено поле (переадресация номера ISDN) в PGM 143.
5.0d6 09-May-09 Добавлено поле(4~9) в PGM 161.
5.0d7 15-May-09 Добавлен неиспользуемый тир линии в PGM 140
Добавлен отказ анониму в PGM 142 пр. кн. 19.
Добавлен SMS протокол в PGM 161 пр. кн. 23.
Добавлено отслеживание длинного времени вызова в PGM 177 пр. кн. 6.
Добавлен бинарный план нумерации в PGM 222 пр. кн. 7.
Индекс и формулировка типа переназначения маршрутов в PGM 231.
Добавлено назначение по ошибке, занятости, неответу в PGM 228 пр. кн. 11 ~ 13
Добавлено исходящее назначение почтового ящика в PGM 114 пр. кн. 19
Добавлен IP адрес PPP в PGM 205 пр. кн. 6 ~ 7
Web администрирование
Добавлено PGM 101 – изменение номера порта девайса

5.0d8 12-Jun-09 Добавлено PGM 451, 20 и 21.
20(Вывод на печать последовательности символов, которые используются для описания программируемых кнопок)
21 (Вывод на печать последовательности символов, которые используются для активации функций)
5.0d9 17-Aug-09 Web администрирование
Добавлено микросодержание iPECS


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
stasmar
сообщение 17.5.2010, 8:09
Сообщение #72


ГУРУ
********

Группа: Модераторы
Сообщений: 6510
Регистрация: 20.4.2009
Из: г. Фрязино
Пользователь №: 13158



В сети с центральным управление TNET (прозрачная сеть), удаленные девайсы могут быть зарегистрированы на центральном MFIM (CM) и на локальном MFIM (LM). В этом случае, СМ обеспечивает управление удаленными девайсами. При разрыве WAN соединения между LM и CM (множественная ошибка), the LM будет инициировать оперативное управление локальной регистрации девайсов.

Может у Вас в этих случаях и слетал адрес шлюза...


--------------------
"Хотите никогда не работать? Ищите работу по душе!" американская поговорка
Но если любимых работы две - это как большой спорт, увлекшись можно и надорваться..