LDK300+IPECS (MFIM 50A), аналоговые линии другой АТС |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
LDK300+IPECS (MFIM 50A), аналоговые линии другой АТС |
26.4.2010, 12:52
Сообщение
#41
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15006 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Итак: сейчас у меня следующая ситуация: соединены по IP IPECS и LDK 60. На LDK подключены внешние линии. На IPECS кроме IP телефона ничего. LDK нумерация со 100 на IPECS c 300. На IPECS следующие настройки: ПРГ 322 VOIP GW CO LINE(c 1 по 4) CO Type (Normal) Net CO Grup (1) Net CO Tip (NET) LGCM LOOP 4 GW CO LINE(c 6 по 8) CO Type (Normal) Net CO Grup (0) Net CO Tip (PSTN) ПРГ324 Index(1) System Usage(NET) Numbering plan (1**) Net CO Grup (1) CPN Info1 (172.22.128.32) Index(3) System Usage(NET) Numbering plan (3#*) Net CO Grup () CPN Info1 ( ) Index(9) System Usage(PSTN) Numbering plan (9) Net CO Grup (1) CPN Info1 (172.22.128.32) ПРГ 106 Убрал 9. НА LDK следующие настройки: ПРГ 322 CO NUM (8) Networking CO GRUP (2) Networking CO Line Type(PSTN) CO NUM (13-16) Networking CO GRUP (1) Networking CO Line Type(PSTN) ПРГ 324 Index(0) System Usage(NET) Num plan Code(1#**) CPN/ IP Info (0.0.0.0) Net CO Grup (0) Index(1) System Usage(NET) Num plan Code(3**) CPN/ IP Info (172.22.128.143) Net CO Grup (1) Index(2) System Usage(PSTN) Num plan Code(9) CPN/ IP Info (0.0.0.0) Net CO Grup (2) Внутри сети звонки ходят. VOIP линии при наборе 9 занимаются. При этом после попытки набрать любые три цифры (за исключением внутренних номеров LDK) Системник IPECS пишет Линия 01: ОТбой Причина: Ошибка А для CO NUM (13-16) в ПРГ 322 на LDK CO Line Type пробовали в NET поставить? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
26.4.2010, 13:41
Сообщение
#42
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 234 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 12994 |
|
|
|
26.4.2010, 13:47
Сообщение
#43
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15006 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Извиняюсь за неточность их тип конечно- NET А каков CO Type этих линий в ПГМ140? Какой для них установлен DID CONV Type? Интересует и iPECS и LDK. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
26.4.2010, 14:08
Сообщение
#44
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 234 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 12994 |
А каков CO Type этих линий в ПГМ140? Какой для них установлен DID CONV Type? Интересует и iPECS и LDK. Для IPECS CO Type- Normal (Для всех линий) DID Start Signal --- Immediate Did Conversion Type --- DID Digit Conversion Number of Digit Expected from DID---3 DID Digit MASK---#*** Для LDK СO Type Normal (Для линий СО1-СО12) ISDN DID (линии с 13 по 16) DID CONV- 0(Для всех линий) |
|
|
26.4.2010, 14:17
Сообщение
#45
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15006 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Для IPECS CO Type- Normal (Для всех линий) DID Start Signal --- Immediate Did Conversion Type --- DID Digit Conversion Number of Digit Expected from DID---3 DID Digit MASK---#*** Для LDK СO Type Normal (Для линий СО1-СО12) ISDN DID (линии с 13 по 16) DID CONV- 0(Для всех линий) Попробуйте для СО 1-4 iPECS CO Type- DID DID Conversion Type - Use "as is" для СО 13-16 LDK DID CONV - 1 -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
26.4.2010, 14:46
Сообщение
#46
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
Здравствуйте. Прошу строго не ругать, понимаю что данная тема обсуждалась не один десяток раз и хорошо описана в п 2.16.13 технической документации на IP LDK. Но после недели безуспешной борьбы сдаюсь и прошу Вашей помощи. Итак имеем: IpLDK300 и IPECS 50А соединенные по ip протоколу. На LDK помимо обычных аналоговых линий присутствует поток Е1. Задача: абоненту IPECS позвонить через обычную аналоговую линию LDK. Сразу скажу, что через Е1 все работает, не получается занять именно аналоговую линию. Вообще это возможно? Может я что то напутал в транзитных кодах (для Е1 выбрана 9, а для обычной линии 44 ). LCR везде отключен. Вот это первый пост данной темы. Из выделенной фразы следует, что транзит на поток успешно запрограммирован и работает. Проблема только с транзитом на аналоговые СО-линии. Если на входе VOIB на LDK было указано DID Conv Type = 0, то никакого транзита не могло быть как на поток, так и на аналоговые СО... Что же тогда имелось в виду: "....через Е1 все работает..." ???? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
26.4.2010, 14:51
Сообщение
#47
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15006 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Вот это первый пост данной темы. Из выделенной фразы следует, что транзит на поток успешно запрограммирован и работает. Проблема только с транзитом на аналоговые СО-линии. Если на входе VOIB на LDK было указано DID Conv Type = 0, то никакого транзита не могло быть как на поток, так и на аналоговые СО... Что же тогда имелось в виду: "....через Е1 все работает..." ???? Могу лишь добавить, что в доке на ipLDK приведен пример, где расписано что и как... Автор сам написал, что расписано все хорошо, а сделал не по доке... -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
26.4.2010, 15:38
Сообщение
#48
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 234 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 12994 |
Вот это первый пост данной темы. Из выделенной фразы следует, что транзит на поток успешно запрограммирован и работает. Проблема только с транзитом на аналоговые СО-линии. Если на входе VOIB на LDK было указано DID Conv Type = 0, то никакого транзита не могло быть как на поток, так и на аналоговые СО... Что же тогда имелось в виду: "....через Е1 все работает..." ???? Позже я писал, что ввиду невозможности экспериментировать "по живому" на LDK 300, я решил проэксперементировать на столе и собрал новую схему (пост №22). А про DID забыл Да на LDK 300 даже при DID CONV =1 не работало |
|
|
26.4.2010, 15:45
Сообщение
#49
|
|
ГУРУ Группа: Модераторы Сообщений: 15006 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 |
Позже я писал, что ввиду невозможности экспериментировать "по живому" на LDK 300, я решил проэксперементировать на столе и собрал новую схему (пост №22). А про DID забыл Да на LDK 300 даже при DID CONV =1 не работало Ну, а все же, если теперь сделать все как надо? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
26.4.2010, 16:16
Сообщение
#50
|
|
Продвинутый пользователь Группа: Участники Сообщений: 234 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 12994 |
|
|
|
26.4.2010, 16:59
Сообщение
#51
|
|
ГУРУ Группа: Участники Сообщений: 12388 Регистрация: 23.11.2006 Из: Москва Пользователь №: 146 |
связка LDK60+IPECS заработала, а к LDK300 попробую присоединится послезавтра и отпишусь. Наверное и там для потоковых линий стояло Did conv=1, а для аналоговых 0. Всем спасибо за помощь! Что Вы имеете в виду "а для аналоговых 0" ???? DID Conv Type =1 ставится на ВХОДЯЩИХ линиях транзитной АТС (в вашем случае - на каналах VOIB), т.е. на линиях связывающих транзитную АТС с оконечной. Причем здесь аналоговые линии?? -------------------- Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 14:43 |