Здравствуйте товарищи!

Проблема: Не звонят телефонные аппараты Siemens Euroset 2010 и 5010. Если снять трубку, то можно поговорить. Звонят только цифровые аппараты и аппараты, включаемые в розетку (факсы, DECT). Других телефонных аппаратов у нас конторе нет. Как повысить звонковое напряжение я не нашёл, программирование 110, 421, 422 не помогает, свежая прошивка тоже. Вариант с заменой телефонных аппаратов пожалуйста не предлагайте.

Спасибо.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 7.11.2006, 11:17
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



скорее дело не в звонковом напряжении, а в частоте. На атс стоит стандартная для России частота вызывного сигнала в 25 Гц. регулятора на атс нет.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Bon_An
сообщение 8.11.2006, 15:02
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 32
Регистрация: 23.10.2006
Из: Одесса
Пользователь №: 66



Подобные проблемы есть на SAMSUNG iDCS и OfficeServ, поищите в форумах по этим станциям, там были советы как переделать эти телефоны что бы звонили.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Щетинин Владимир
сообщение 26.12.2006, 19:10
Сообщение #4


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2006
Пользователь №: 309



Здраствуйте.
Столкнулся с такой же проблемой, которая описана выше. У нас в организации телефоны Euroset 5010. Решить проблему так и не смог.
Попытался как и посоветовали найти googl'ом как перепаять телефоны 5010, не нашел.
Может кто схемку скинет или ссылку как этот телефон перепаять или может есть все таки другой метод, более гуманный, чтобы не лишится гарантии на аппараты euroset?
Заранее благодарен.
P.S. просьба сильно не пинать, так как я новичок в работе с АТС
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Щетинин Владимир
сообщение 6.1.2007, 21:33
Сообщение #5


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2006
Пользователь №: 309



Здесь кто-нибудь бывает вообще?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 7.1.2007, 12:41
Сообщение #6


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



а что продавец аппаратов говорит?
как они прошли сертификацию?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Щетинин Владимир
сообщение 7.1.2007, 23:32
Сообщение #7


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2006
Пользователь №: 309



Цитата(AXEL @ Jan 7 2007, 12:41 PM) [snapback]1352[/snapback]

а что продавец аппаратов говорит?
как они прошли сертификацию?


Да все нормально говорит с аппаратами. (может и врать)
Мы эти аппараты так-то на нашей старой АТС Panasonic KX-TA616 пробовали и все нормально работает. И ребята еще на одной АТС пробовали, на ней тоже без проблем. Так что по всей логике получается, что проблема не с аппаратами, а с АТС. Но здесь на форуме говорят, что это аппараты виноваты.
Может все таки в настройках АТС что-нибудь поменять можно, например может длину линии в настройках увеличить? Вообще, в какую сторону смотреть? Или все таки это телефонные аппараты?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 9.1.2007, 12:18
Сообщение #8


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



"Заменил вызывные конденсаторы 1мкф 250v, на 0,33мкф, он в телефоне один, достаточно большой, чтобы не заметить".
вот что нашёл.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Щетинин Владимир
сообщение 10.1.2007, 20:02
Сообщение #9


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2006
Пользователь №: 309



Цитата(AXEL @ Jan 9 2007, 12:18 PM) [snapback]1376[/snapback]

"Заменил вызывные конденсаторы 1мкф 250v, на 0,33мкф, он в телефоне один, достаточно большой, чтобы не заметить".
вот что нашёл.


И это помогло тому кто это делал?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 11.1.2007, 11:23
Сообщение #10


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



я так понял что да. нашёл на форуме по самсунгу.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Щетинин Владимир
сообщение 12.1.2007, 17:07
Сообщение #11


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 7
Регистрация: 26.12.2006
Пользователь №: 309



Цитата(AXEL @ Jan 11 2007, 11:23 AM) [snapback]1473[/snapback]

я так понял что да. нашёл на форуме по самсунгу.


А там про какие марки телефонов шла речь? Мы сегодня потому что разобрали Euroset 5010 и там никаких подобных кондеров не наблюдалось. Там вообще не было кондеров больше чем на сто вольт или вольты не принципиальны а надо искать чисто по емкости?
А ссылку мне не можете дать на тот форум по самсунгу?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
DmitryK.
сообщение 12.1.2007, 17:26
Сообщение #12


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 2
Регистрация: 19.10.2006
Пользователь №: 54



Проблема с этими телефонами на в частоте вызывного сигнала, а в его форме.
В Самсунге (в цифровых станциях) форма сигнала - меандр. А у телефонов на входе цепи детектирования вызова стоит диодный мостик, который от меандра ничего не оставляет.
Вот все доработки и направлены на "изготовление" из меандра хоть какого-то подобия синусоиды затягиванием фронтов.
И в СОХЕ аналогичная фигня - вызывной сигнал - прямоугольный.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
paurus
сообщение 21.1.2007, 4:44
Сообщение #13


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 21.1.2007
Пользователь №: 551



Цитата(DmitryK. @ Jan 12 2007, 05:26 PM) [snapback]1541[/snapback]

Проблема с этими телефонами на в частоте вызывного сигнала, а в его форме.
В Самсунге (в цифровых станциях) форма сигнала - меандр. А у телефонов на входе цепи детектирования вызова стоит диодный мостик, который от меандра ничего не оставляет.
Вот все доработки и направлены на "изготовление" из меандра хоть какого-то подобия синусоиды затягиванием фронтов.
И в СОХЕ аналогичная фигня - вызывной сигнал - прямоугольный.

абсолютно верно!
а лечится очень просто!
вызывной сигнал (один на всех) подается на разъем для платы расширения вн. абонентов. он даже подписан "ring" и указан стрелкой. на этот контакт вешаем конденсатор большой емкости напряжением около 250в (я взял первый попавшийся от какого-то импульс. блока питания), а второй конец кондера на GND. И ВСЕ! возможно можно и по другому, но у меня была всего одна ночь........и не надо тел.аппараты курочить.... один меньше чем десять...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
paurus
сообщение 31.1.2007, 14:42
Сообщение #14


Новичок
*

Группа: Участники
Сообщений: 5
Регистрация: 21.1.2007
Пользователь №: 551



Цитата(paurus @ Jan 21 2007, 04:44 AM) [snapback]1776[/snapback]

абсолютно верно!
а лечится очень просто!
вызывной сигнал (один на всех) подается на разъем для платы расширения вн. абонентов. он даже подписан "ring" и указан стрелкой. на этот контакт вешаем конденсатор большой емкости напряжением около 250в (я взял первый попавшийся от какого-то импульс. блока питания), а второй конец кондера на GND. И ВСЕ! возможно можно и по другому, но у меня была всего одна ночь........и не надо тел.аппараты курочить.... один меньше чем десять...

На днях обрадованные тем, что euruset 2010 заработали от этой переделки, прикупили еще десяток 5010 и не тут то было. они отказались звонить!!! Вылечилось заменой конденсатора на другой, большей емкости. Сейчас стоит 2,2 мкФ на 250 В и все работают. 5010 оказались еще более требовательны к синусоиде чем 2010.
Перейти в начало страницы
 