ldk100, voipn |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
ldk100, voipn |
14.12.2010, 18:00
Сообщение
#1
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 |
ldk100(MPBN 100 ver/3.8)
VIOBN(4канала) DSIB SLIB2E L100 BRIBE подвисла АТС(зуммера нет, системники не грузятся) RESET, отключение патчкорда от платы - не помогает. помогает лишь физическое отключение платы VOIBN(работет по BRI + внутренняя) в течении года не было никаких нареканий. подскажите пожалуйста. возможности проверить плату VOIBN на другой АТС - нет. заменить блок питания также нет |
|
|
14.12.2010, 18:10
Сообщение
#2
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 |
Надо замерить выдаваемые источником питания напряжения.
Похоже на порчу источника. |
|
|
14.12.2010, 18:13
Сообщение
#3
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 2500 Регистрация: 6.3.2008 Из: Кишинёв Пользователь №: 9703 |
|
|
|
14.12.2010, 18:14
Сообщение
#4
|
|
Ветеран форума Группа: Участники Сообщений: 1166 Регистрация: 29.8.2007 Из: Москва Пользователь №: 4065 |
надо замерить а не считать
замерить при установленной и без VOIB |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:10 |