Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 206 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 ![]() |
Добрый день.
Смонтировал системный блок emg800 S-eMG800-Rls2112-6.0.6 App boot Ver 1.0Ga apr/18 kernel R1.132 c VOIB 128 2 слот PRIB 3 - 4,5 SLIB24 После сборки сделал инициализацию (SW1-2 ON), установил код страны 7.( SW1-2 в полож OFF) подключился по веб, выполнил первоначальные 10 шагов. Результат- SLIB24 на обоих нет сигнала, в пгм 101 видна только одна плата. В пгм 103 Ip адрес SLIB24 -10.1.1.4, PRIB-10.1.1.2 процессор и VOIB-10.10.10.2 Система не идентифицирует установленные ресурсы и не присваивает IP адреса. в ПГМ 102 IP Assing - ON (10.10.10.10-10.10.10.254) Где копать. |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() гуру и создатель форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8692 Регистрация: 26.9.2006 Из: г.Фрязино Пользователь №: 10 ![]() |
После сборки сделал инициализацию (SW1-2 ON), установил код страны 7.( SW1-2 в полож OFF) подключился по веб, выполнил первоначальные 10 шагов. После установки кода страны не трогая переключатель SW 1-2 сделать рестарт АТС. дождаться загрузки, тольк после этого переключатель перевести в OFF. -------------------- Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская) |
|
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 206 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 ![]() |
Добрый день.
Это все работает. Проблема в том, что установленные 2 SLIB-24 платы не определяются, в пгм 103 их нет. Voib и PRIB(E1) в пгм 103 определились. Есть вероятность, что обе SLIB-24 платы не исправны? Как проверить? |
|
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
В пгм 103 Ip адрес SLIB24 -10.1.1.4, PRIB-10.1.1.2 Это правильно, так и должно быть - внутренняя подсеть. -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() ГУРУ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 15010 Регистрация: 19.6.2009 Из: г. Тула Пользователь №: 13420 ![]() |
Добрый день. Это все работает. Проблема в том, что установленные 2 SLIB-24 платы не определяются, в пгм 103 их нет. Voib и PRIB(E1) в пгм 103 определились. Есть вероятность, что обе SLIB-24 платы не исправны? Как проверить? А версия прошивки плат 1-я или 2-я? -------------------- Вот смотрю я на вас и думаю: ещё выпить, или вы мне уже нравитесь? Анекдот
|
|
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Продвинутый пользователь ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Участники Сообщений: 206 Регистрация: 28.9.2006 Из: Белгород Пользователь №: 17 ![]() |
Прошивка, судя по маркировке 2,0Cg/
|
|
|
![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2024, 22:39 |