ARTCOM LOGO

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Пропустил срок для SWL, MNTD для eMG80
vovik1965
сообщение 18.6.2021, 13:58
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 16.8.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 16322



Добрый день!
Когда-то (с пол года назад) получили станцию eMG-80, версия не помню какая, но фазы 2.
Проверили ее, выключили и положили на полку.
А лицензии SWL и MNTD на нее не поставили.

Сейчас, когда включили, светофор Maintenance - красный.
Мне нужно было изменить прошивку.
С WEB интерфейса, конечно, не получилось.
А с флешки обновилась (на 5.0.12), но вместо радости имею печальку.
Станция перешла в ограниченный service mode.
С флешки же перешил на версию пониже на R3.1.7
Но Limited Service Mode все равно остался.

И, естественно, заблокирована внешняя связь.


Получается теперь только платными лицензиями ее можно разблокировать?
Или есть все таки другие варианты?




Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 18.6.2021, 14:18
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



А что написано в System License Overview, строка Software Maintenance ?


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vovik1965
сообщение 18.6.2021, 14:27
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 16.8.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 16322



Software Maintenance
Out of warranty
0 day(s) left
Need MNTUx or MNTx for any upgrade
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vovik1965
сообщение 18.6.2021, 18:18
Сообщение #4


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 16.8.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 16322



В общем, перешил станцию на прошивку первой фазы.

App Version - MPB/GS86M-A.0Kk NOV/15
Boot Version - 2.0Bc SEP/15
Kernel Version - 2.1Af
H/W Issue - 0

Естественно, ни на какие лицензии не жалуется и в город звонить дает.

При попытке подняться до второй и выше фазы (через переходную прошивку) - опять влетает в ограниченный сервис.
В принципе, от нее требуется только звонилка и функционал фазы 2, 3... не нужен в данном случае.
Наверное, так и будет.



Хм, чего-то подумал, что станция и была с первой фазой (станция уже была б/у), а я не глянул, не перешивал переходной прошивкой, а сразу дал ей последнюю версию на сегодня.

А, кстати, вот это не поможет в моем случае?
"Для перехода на новую лицензионную политику надо в терминале набрать команду.
Команду перехода лицензионных политик могу выслать в личку."
Или совсем ее добъет, что я и на первую фазу уже не смогу откатиться?

Что-то я под вечер уже совсем запутался...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
AXEL
сообщение 21.6.2021, 9:23
Сообщение #5


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8680
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



Цитата(vovik1965 @ 18.6.2021, 18:18) *
Хм, чего-то подумал, что станция и была с первой фазой (станция уже была б/у), а я не глянул, не перешивал переходной прошивкой, а сразу дал ей последнюю версию на сегодня.

У вас это не должно было получиться. переходная прошивка - это обычная прошивка 2-й фазы, просто название файлов скорректировано, для понимания АТС 1-й фазы. Так что у вас АТС была не 1-й фазы и на ней просто истек ключ MNTD.

Цитата(vovik1965 @ 18.6.2021, 18:18) *
А, кстати, вот это не поможет в моем случае?
"Для перехода на новую лицензионную политику надо в терминале набрать команду.
Команду перехода лицензионных политик могу выслать в личку."
Или совсем ее добъет, что я и на первую фазу уже не смогу откатиться?

Что-то я под вечер уже совсем запутался...


не поможет.


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
vovik1965
сообщение 21.6.2021, 9:38
Сообщение #6


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 81
Регистрация: 16.8.2011
Из: Одесса
Пользователь №: 16322



Ясно.
Спасибо, AXEL.

Значит, будет жить на первой фазе...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 19:02