PRIM - 10.10.28.2
SLTM32 - 10.10.28.6
шлюз для блоков 10.10.28.1
с PRIM пингуется MFIM 10.10.21.2
Cо станции пиyгуется SLTM32 и этот блок работает, но не пингуется PRIM и он переходит в режим Disconnected.
Если сделать reset через web PRIM - то станция его видит некоторое время, каналы прднимаются IDLE, а потом каналы переходят в режим NA.
Есть у кого идеи почему так может быть? Не могу понять чего может влиять, настройки одинаковые для блоков в удаленной сети. Может еще где то есть параметр какой то особый для PRIM?
я взял рабочий из той же сети что и mfim и перенес тестово в другую сеть, таже проблема.
статутс линий смотрю в S/W UPGRADE , некоторое время idle, потом NA.
в 101 таблице некторое время пишет что соединен блок, потом disconnected.
адреса менял местами с SLTM32, давал другой - реакция одна и таже.
Да, работает как нужно, если его снова переставить в сеть с MFIM.
кто знает как пишется правильно команда в терминале, чтобы посомтреть таблицу машрутизации?
по help выдает только несколько команд.
есть sys - запуск линукс команд.
пишу sys nenstat -n выдает 3 пустых строки.
да netstat. попробую тогда через com
методом тыка подобрал решение, но половинчатое
зашел через telnet на PRIM
и добавил машрут на сеть станции
sys route add -net 10.10.21.0 netmask 255.255.255.0 gw 10.10.28.1
после этого все завелось.
весь вопрос как этот машрут добавить постоянно и чего за косяк такой прошивки? прошивка стоит BE последняя.
притом sys работает по телнет, только не отображает строки.
из арткома Алексей подсказал что лежит новая прошивка в станции UCP 60Ga, поставил пошел и пинг, и линии поднялись, но при выходе на группу линий - отбивает. )) буду дальше рыть.
На версии 6.0 Ga подключится терминалом к PRIM и дать команду Line stаtus
main> line status
line status
Line Status Display(FF)
================================
LOS(Loss of Signal) : OFF
AIS(Alarm Indication Signal) : OFF
MF(Multi Frame Error) : OFF
RAI(Remote Alarm Indication) : OFF
CRC error : OFF
IN USE : OFF
прошил сегодня снова раз 3, и оно заработало. чего было - непонятно.
Ошибок в канале нет.
Ошибок в канале точно нет, физика сразу поднимается, не поднимается второй уровень. станция чего то неотдает долгое время на этой прошивке, притом у меня блок в москве поднялся на этой прошивке на операторе мтс, но вот в питере другой оператор - там не хочет.
может у кого есть другая прошивка для PRIM?
6.0BE не работает корректно LAN, стабильно поднимается E1
6.0GA работает корректно LAN, криво поднимается или не поднимается E1
Добрый день. Аналогичная проблема. Как устранить?
Добрый день.
Такая же проблема при выносе PRIM модуля в другую подсеть.
MFIM/GS97M-6.0Dc FEB/14
Boot Version-2.1Aa NOV/12
Kernel Version-6.0Ap
PRIM 6.0Be
При подключении по telnet 5003 требует пароль TCP_PASS
Пароль АТС уровня Admin Password и Maint Password не подходят.
подскажите пароль или вариант решения проблемы
дальше ipkts
Русская версия Invision Power Board (http://nulled.ws)