dig
сообщение 28.9.2017, 21:56
Сообщение #1


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 89
Регистрация: 29.1.2015
Пользователь №: 19746



PRIM - 10.10.28.2
SLTM32 - 10.10.28.6
шлюз для блоков 10.10.28.1

с PRIM пингуется MFIM 10.10.21.2


Cо станции пиyгуется SLTM32 и этот блок работает, но не пингуется PRIM и он переходит в режим Disconnected.

Если сделать reset через web PRIM - то станция его видит некоторое время, каналы прднимаются IDLE, а потом каналы переходят в режим NA.


Есть у кого идеи почему так может быть? Не могу понять чего может влиять, настройки одинаковые для блоков в удаленной сети. Может еще где то есть параметр какой то особый для PRIM?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
 
Начать новую тему
Ответов
AXEL
сообщение 24.11.2020, 9:50
Сообщение #2


гуру и создатель форума
********

Группа: Администраторы
Сообщений: 8685
Регистрация: 26.9.2006
Из: г.Фрязино
Пользователь №: 10



дальше ipkts


--------------------

Хрен, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь. (Ф.Г.Раневская)

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
sendi
сообщение 24.11.2020, 10:30
Сообщение #3


Продвинутый пользователь
****

Группа: Участники
Сообщений: 206
Регистрация: 28.9.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 17



Цитата(AXEL @ 24.11.2020, 9:50) *
дальше ipkts

Спасибо, получилось подключится.

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Сообщений в этой теме
- dig   Не запускается PRIM в другой сети   28.9.2017, 21:56
- - Dron   Цитата(dig @ 28.9.2017, 21:56) PRIM - 10....   28.9.2017, 22:20
|- - dig   я взял рабочий из той же сети что и mfim и перене...   28.9.2017, 22:28
|- - Dron   Цитата(dig @ 28.9.2017, 22:28) я взял раб...   28.9.2017, 22:57
|- - dig   Да, работает как нужно, если его снова переставить...   29.9.2017, 10:00
|- - ALLeX   Цитата(dig @ 29.9.2017, 9:00) пишу sys ne...   29.9.2017, 10:05
|- - dig   да netstat. попробую тогда через com   29.9.2017, 10:56
|- - dig   методом тыка подобрал решение, но половинчатое за...   29.9.2017, 20:48
- - dig   из арткома Алексей подсказал что лежит новая проши...   2.10.2017, 16:53
|- - dig   Цитата(dig @ 2.10.2017, 16:53) из арткома...   4.10.2017, 9:34
- - vldmr   На версии 6.0 Ga подключится терминалом к PRIM и д...   4.10.2017, 9:44
|- - dig   main> line status line status Line Status ...   5.10.2017, 18:19
- - vldmr   Ошибок в канале нет.   6.10.2017, 12:58
|- - dig   Ошибок в канале точно нет, физика сразу поднимаетс...   6.10.2017, 18:04
|- - dig   может у кого есть другая прошивка для PRIM? 6.0BE ...   11.10.2017, 18:07
- - KaSPeR   Добрый день. Аналогичная проблема. Как устранить?   22.1.2018, 10:22
- - sendi   Добрый день. Такая же проблема при выносе PRIM мод...   23.11.2020, 16:35
|- - AXEL   Цитата(sendi @ 23.11.2020, 16:35) Добрый ...   23.11.2020, 18:07
|- - sendi   Цитата(AXEL @ 23.11.2020, 18:07) Попробуй...   24.11.2020, 7:50
- - AXEL   дальше ipkts   24.11.2020, 9:50
- - sendi   Цитата(AXEL @ 24.11.2020, 9:50) дальше ip...   24.11.2020, 10:30


Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 1:58