С целью расширения приобрели еще один KSU ( второй ) и две PRIB. Плюс поднимается прошивка с 2.2 до 3.6C - решили приобрести PMU с последней версией - на всякий случай, чтобы не было неожиданностей.
Я правильно ( с тоской) понимаю, что залить старый конфиг не удастся и станцию придется программировать "с нуля" ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 1.12.2006, 10:14
Сообщение #2


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(oleger @ Dec 1 2006, 09:13 AM) [snapback]780[/snapback]

С целью расширения приобрели еще один KSU ( второй ) и две PRIB. Плюс поднимается прошивка с 2.2 до 3.6C - решили приобрести PMU с последней версией - на всякий случай, чтобы не было неожиданностей.
Я правильно ( с тоской) понимаю, что залить старый конфиг не удастся и станцию придется программировать "с нуля" ?

Пока что у Вас не должно быть поводов для тоски. Как правило при замене версии конфигурация сохраняется. При этом нужно выполнить последовательно инициализацию всех промежуточных версий: в вашем случае от 2.3 до 3.6 включительно. Это ПГМ452/3-9. Могут быть некоторые нюансы, но их удавалось все-таки преодолеть. Мне, например, при замене версии ни разу не пришлось программировать все "с нуля". Естественно, предварительно нужно на всякий "пожарный" случай скачать и сохранить файл конфигурации.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Pritex
сообщение 4.12.2006, 19:55
Сообщение #3


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 87
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 124



Т.е. например после обновления с 3.5 до 3.6 какую инициализацию нужно запустить ? Только 3.6 ? или еще и 3.5 ?
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 5.12.2006, 8:52
Сообщение #4


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(Pritex @ Dec 4 2006, 07:55 PM) [snapback]805[/snapback]

Т.е. например после обновления с 3.5 до 3.6 какую инициализацию нужно запустить ? Только 3.6 ? или еще и 3.5 ?

Только 3.6


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
oleger
сообщение 6.12.2006, 10:13
Сообщение #5


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 39
Регистрация: 5.10.2006
Из: ХМАО Тюменской обл.
Пользователь №: 26



Цитата(harris @ Dec 1 2006, 12:14 PM) [snapback]781[/snapback]

Могут быть некоторые нюансы, но их удавалось все-таки преодолеть.


Можно здесь чуть подробнее - на выходные буду пробовать
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
VladimiR
сообщение 6.12.2006, 11:03
Сообщение #6


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 54
Регистрация: 26.9.2006
Из: Vladimir
Пользователь №: 4



из опыта, не поэтому случаю, но всё же, при конвертации с версии 2.2 на 3.6 всё работает НО не работает транзит, проверил в вариантах PRI на VoIP, и с СО на VoIP.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
harris
сообщение 6.12.2006, 11:07
Сообщение #7


ГУРУ
********

Группа: Участники
Сообщений: 12388
Регистрация: 23.11.2006
Из: Москва
Пользователь №: 146



Цитата(oleger @ Dec 6 2006, 10:13 AM) [snapback]821[/snapback]

Можно здесь чуть подробнее - на выходные буду пробовать

Ну так и пробуйте.
Нюансы же могут быть разные. Я натолкнулся на одни, в вашем случае могут быть совсем другие. Заранее всего не предугадаешь. Можно преодолевать трудности по мере их поступления. У меня несколько раз были проблемы с LCOB8 (только с этими платами, LCOB4 - нормально).
Нужно подстраховаться файлом конфигурации.
Нужно выполнить последовательно инициализации версий.
Нужно просмотреть те поля данных, которые добавляются в новых версиях и при необходимости подправить их.
В конце концов всегда можно вернуться к исходной версии (имея файл прошивки).
Кстати, Вы не указали какая именно у Вас версия 2.2. Если у версия до 2.2E, то желательно сделать и инициализацию 2.2 (ПГМ452/1) и инициализацию STA_Name (ПГМ452/2). Если у Вас версия не ниже 2.2Е, то это можно не делать, а сразу инициализировать v.2.3 и далее.


--------------------
Аксиома Коула: Общая сумма разума на планете - величина постоянная, а население растет ...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
oleger
сообщение 16.12.2006, 8:15
Сообщение #8


Частый гость
***

Группа: Участники
Сообщений: 39
Регистрация: 5.10.2006
Из: ХМАО Тюменской обл.
Пользователь №: 26



Цитата(harris @ Dec 6 2006, 01:07 PM) [snapback]826[/snapback]

Ну так и пробуйте.
Нюансы же могут быть разные. Я натолкнулся на одни, в вашем случае могут быть совсем другие. Заранее всего не предугадаешь. Можно преодолевать трудности по мере их поступления. У меня несколько раз были проблемы с LCOB8 (только с этими платами, LCOB4 - нормально).
Нужно подстраховаться файлом конфигурации.
Нужно выполнить последовательно инициализации версий.
Нужно просмотреть те поля данных, которые добавляются в новых версиях и при необходимости подправить их.
В конце концов всегда можно вернуться к исходной версии (имея файл прошивки).
Кстати, Вы не указали какая именно у Вас версия 2.2. Если у версия до 2.2E, то желательно сделать и инициализацию 2.2 (ПГМ452/1) и инициализацию STA_Name (ПГМ452/2). Если у Вас версия не ниже 2.2Е, то это можно не делать, а сразу инициализировать v.2.3 и далее.


Перешел. Все ОК. Спасибо за помощь.